标准分享 Administrator 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 世外高人 特殊贡献徽章 注册 2006-09-29 帖子 11,597 解答 430 反馈 8,524 积分 93,945 2007-02-05 #1 热 工 计 算 (一) 热阻 传热系数 保温材料厚度 (1) 单一材料热阻 R = δ/λ 其中:R—— 热阻,m2.K/W δ——材料厚度,m λ——导热系数,W/m.K (2)复合墙体传热阻 Ro = Ri+ΣRn+Re 其中: Ro——复合墙体传热阻,m2.K/W Ri——内表面转移阻,m2.K/W。取0.11 Rn——各层材料的热阻,m2.K/W Re——外表面转移阻,m2.K/W。取0.04 (3)复合墙体主断面传热系数 Ko = 1 / Ro 其中:Ko——复合墙体主断面传热系数, W/(m2.K) [例]外保温复合墙体:180㎜混凝土+50㎜模塑聚苯板+5㎜抹灰,求主断面传热系数 …………………… 全文见附件 附件 外保温热工计算.rar 467.8 KB · 查看: 561 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
热 工 计 算 (一) 热阻 传热系数 保温材料厚度 (1) 单一材料热阻 R = δ/λ 其中:R—— 热阻,m2.K/W δ——材料厚度,m λ——导热系数,W/m.K (2)复合墙体传热阻 Ro = Ri+ΣRn+Re 其中: Ro——复合墙体传热阻,m2.K/W Ri——内表面转移阻,m2.K/W。取0.11 Rn——各层材料的热阻,m2.K/W Re——外表面转移阻,m2.K/W。取0.04 (3)复合墙体主断面传热系数 Ko = 1 / Ro 其中:Ko——复合墙体主断面传热系数, W/(m2.K) [例]外保温复合墙体:180㎜混凝土+50㎜模塑聚苯板+5㎜抹灰,求主断面传热系数 …………………… 全文见附件
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2007-07-13 #3 文中主墙体热阻Ro的计算方法有些失误。比如在江苏地区,苏南要求Ro≥0.83,苏北要求Ro≥0.96。保温层计算时需要考虑它的换算系数。由于在此回帖中不会上传附件的操作,故我在新主题发表。