各类外墙外保温系统热工计算

热 工 计 算
(一) 热阻 传热系数 保温材料厚度
(1) 单一材料热阻
R = δ/λ 其中:R—— 热阻,m2.K/W
δ——材料厚度,m
λ——导热系数,W/m.K
(2)复合墙体传热阻
Ro = Ri+ΣRn+Re
其中: Ro——复合墙体传热阻,m2.K/W
Ri——内表面转移阻,m2.K/W。取0.11
Rn——各层材料的热阻,m2.K/W
Re——外表面转移阻,m2.K/W。取0.04
(3)复合墙体主断面传热系数
Ko = 1 / Ro 其中:Ko——复合墙体主断面传热系数,
W/(m2.K)
[例]外保温复合墙体:180㎜混凝土+50㎜模塑聚苯板+5㎜抹灰,求主断面传热系数

……………………

全文见附件
 

附件

  • 外保温热工计算.rar
    467.8 KB · 查看: 563

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
文中主墙体热阻Ro的计算方法有些失误。比如在江苏地区,苏南要求Ro≥0.83,苏北要求Ro≥0.96。保温层计算时需要考虑它的换算系数。由于在此回帖中不会上传附件的操作,故我在新主题发表。
 