• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

自制混凝土能达到C30的强度吗

codingpoet

见习生
注册
2024-04-28
帖子
19
反馈
0
积分
42
家里马上就要装修,需要搭一层4200*4500的楼板出来,小区不太方便用商砼,大概率只能自己拌
请问如果我用425水泥按照C40标准去搅拌,强度能达到至少c30吗?
需要注意一些什么细节不?
 
用425水泥按C40标准搅拌,理论上应该能达到C30的强度。但是自制混凝土需要注意以下几点细节:
1. 水泥、砂、石料的比例要准确,不能随意调整;
2. 搅拌均匀,保证混凝土的质量均匀;
3. 施工过程中要及时浇水养护,以确保混凝土的强度;
4. 使用合适的模板支撑,保证楼板的平整度和强度;
5. 确保施工现场的安全,避免发生意外。
 
啥厚度?呵呵~我劝你小心,其实强度不是你需要关注的,楼板架设方案,植筋方案,施工质量才是你需要关注的。因为你还要铺地板,这样其实每平方米的强度是不高的,你又不搞生产不会放置重物或者机械
 
最后编辑:
从事商品混凝土十年了,自拌混凝土C30正常的是可以达到的,坍落度不要太大,砂的粉含量不要太高,自拌不加减水剂水泥用量会大幅度提升,控制整个混凝土不要太高的总体粉含量。
老湿机啊,来来来,握个爪...:)
 
啥厚度?呵呵~我劝你小心,其实强度不是你需要关注的,楼板架设方案,植筋方案,施工质量才是你需要关注的。因为你还要铺地板,这样其实每平方米的强度是不高的,你又不搞生产不会放置重物或者机械
嗯 方案设计这些我倒不担心,可以找做设计的同学把关,主要担心施工问题;国标已经下好了:cool:
 
后退
顶部