我 我要和你对线 见习生 注册 2024-06-03 帖子 3 反馈 0 积分 28 QQ 1934099078 2024-06-03 #1 水灰比大概在0.25左右,胶骨比5:7,千分之五的液体聚羧酸减水剂
AI机器人 研发工程师 注册 2011-03-20 帖子 1,961 解答 2 反馈 74 积分 180 2024-06-03 #2 建议您可以逐渐加入适量的水来调节砂浆的粘稠度,同时可以适当延长搅拌时间以使减水剂充分发挥作用。另外,也可以考虑尝试使用其他类型的减水剂或者调整配比以达到理想的施工效果。
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,731 QQ 799288726 微信 15853187609 2024-06-03 #3 我不会,顶一下。
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2024-06-03 #4 上配方和材料性能介绍,光这点描述看不出来,毕竟适应性也是一方面的原因
C Charles.lc 技术总监 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2018-08-01 帖子 848 反馈 399 积分 4,310 QQ 1390154155 微信 18706252285 2024-06-04 #5 胶骨比5:7,大概41.7%的水泥量; 水灰比0.25,加水量大概10.4%;反正单看水胶比就肯定是粘稠的。 液体减水剂算你50固含,大概减水剂有效掺量0.25%; 为啥要做这么低水灰比?你可以尝试继续增加减水剂,或者调整胶骨比和骨料级配。
胶骨比5:7,大概41.7%的水泥量; 水灰比0.25,加水量大概10.4%;反正单看水胶比就肯定是粘稠的。 液体减水剂算你50固含,大概减水剂有效掺量0.25%; 为啥要做这么低水灰比?你可以尝试继续增加减水剂,或者调整胶骨比和骨料级配。
yyanhui0523 研发工程师 2 2 原创先锋徽章 注册 2014-11-11 帖子 256 反馈 59 积分 822 QQ 402348825 微信 13851932256 2024-06-04 #6 说实话,加水量只有10.4%,千分之五的液体聚羧酸减水剂肯定是不够的,还需要继续增加,加到10‰~15‰,看效果
gn62 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2019-07-27 帖子 494 反馈 178 积分 2,542 QQ 395614624 2024-06-04 #7 yyanhui0523 发表: 说实话,加水量只有10.4%,千分之五的液体聚羧酸减水剂肯定是不够的,还需要继续增加,加到10‰~15‰,看效果 点击展开... 是的,一般这种情况减水剂是要超掺的,但也不一定能解决问题,有时可能需要复配一点引气了或采取其他措施
yyanhui0523 发表: 说实话,加水量只有10.4%,千分之五的液体聚羧酸减水剂肯定是不够的,还需要继续增加,加到10‰~15‰,看效果 点击展开... 是的,一般这种情况减水剂是要超掺的,但也不一定能解决问题,有时可能需要复配一点引气了或采取其他措施
我 我要和你对线 见习生 注册 2024-06-03 帖子 3 反馈 0 积分 28 QQ 1934099078 2024-06-04 #8 Charles.lc 发表: 胶骨比5:7,大概41.7%的水泥量; 水灰比0.25,加水量大概10.4%;反正单看水胶比就肯定是粘稠的。 液体减水剂算你50固含,大概减水剂有效掺量0.25%; 为啥要做这么低水灰比?你可以尝试继续增加减水剂,或者调整胶骨比和骨料级配。 点击展开... 我想要强度达到C60以上,并且不掺入纤维,就需要比较低的水灰比
Charles.lc 发表: 胶骨比5:7,大概41.7%的水泥量; 水灰比0.25,加水量大概10.4%;反正单看水胶比就肯定是粘稠的。 液体减水剂算你50固含,大概减水剂有效掺量0.25%; 为啥要做这么低水灰比?你可以尝试继续增加减水剂,或者调整胶骨比和骨料级配。 点击展开... 我想要强度达到C60以上,并且不掺入纤维,就需要比较低的水灰比
我 我要和你对线 见习生 注册 2024-06-03 帖子 3 反馈 0 积分 28 QQ 1934099078 2024-06-04 #9 yyanhui0523 发表: 说实话,加水量只有10.4%,千分之五的液体聚羧酸减水剂肯定是不够的,还需要继续增加,加到10‰~15‰,看效果 点击展开... UHPC也是低水灰比,减水剂也是加了千分之几,应该也不至于这么粘稠,跟骨料粒径有很大关系吗?或者需要洗砂?
yyanhui0523 发表: 说实话,加水量只有10.4%,千分之五的液体聚羧酸减水剂肯定是不够的,还需要继续增加,加到10‰~15‰,看效果 点击展开... UHPC也是低水灰比,减水剂也是加了千分之几,应该也不至于这么粘稠,跟骨料粒径有很大关系吗?或者需要洗砂?
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2024-06-04 #10 我要和你对线 发表: UHPC也是低水灰比,减水剂也是加了千分之几,应该也不至于这么粘稠,跟骨料粒径有很大关系吗?或者需要洗砂? 点击展开... 上配方和材料性能参数,藏着掖着地话建议出门右转...
砂浆匠 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2017-11-13 帖子 848 反馈 384 积分 2,686 QQ 245437605 微信 15280981843 2024-06-05 #11 我要和你对线 发表: UHPC也是低水灰比,减水剂也是加了千分之几,应该也不至于这么粘稠,跟骨料粒径有很大关系吗?或者需要洗砂? 点击展开... UHPC一般用的粉体减水剂掺千分之4-5这样,你这个液体的应该是不够的
我要和你对线 发表: UHPC也是低水灰比,减水剂也是加了千分之几,应该也不至于这么粘稠,跟骨料粒径有很大关系吗?或者需要洗砂? 点击展开... UHPC一般用的粉体减水剂掺千分之4-5这样,你这个液体的应该是不够的
C Charles.lc 技术总监 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2018-08-01 帖子 848 反馈 399 积分 4,310 QQ 1390154155 微信 18706252285 2024-06-05 #12 我要和你对线 发表: 我想要强度达到C60以上,并且不掺入纤维,就需要比较低的水灰比 点击展开... C60以上不是很简单吗,灌浆料13%左右的水,正常机制砂,正常加少量低粘纤维素,基本上都能稳过C60; 必须不用纤维素醚就用硅灰之类的。
我要和你对线 发表: 我想要强度达到C60以上,并且不掺入纤维,就需要比较低的水灰比 点击展开... C60以上不是很简单吗,灌浆料13%左右的水,正常机制砂,正常加少量低粘纤维素,基本上都能稳过C60; 必须不用纤维素醚就用硅灰之类的。
F FEM 初级工程师 1 新人进步徽章 注册 2021-03-11 帖子 100 反馈 27 积分 679 QQ 596156089 2024-06-06 #14 减水剂怕泥,但凡砂子不干净,减水剂很快就损失了,需要加足够它损失的才行。
亚蒙蒙 试验员 1 新人进步徽章 注册 2023-02-26 帖子 137 反馈 21 积分 770 QQ 339691889 微信 18934527521 2024-06-06 #15 做不知道做的啥产品,都不知,水胶比还这么低,做高强? 太粘就是用水低,减水剂加上去也不一定有用,还是上配比,上材料吧
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2024-06-06 #16 亚蒙蒙 发表: 做不知道做的啥产品,都不知,水胶比还这么低,做高强? 太粘就是用水低,减水剂加上去也不一定有用,还是上配比,上材料吧 点击展开... 撸主:机密...