石膏 600 粉 490 白水泥 10 hpmc 3 pva 2.5 301 0.5 缓凝剂 0.5 这样做出来的可施工的时间是 90 分钟,但施工时间过后到初凝时间它们相隔差不多有 30 分钟,在此期间浆体很沉很稠。请教诸位这是不是属于假凝,有什么好的方法避免它。。感谢🙏🙏🙏
请观看下面的视频,了解如何将我们的网站作为网络应用程序安装在您的主屏幕上。
注意: This feature may not be available in some browsers.
390 的粉石膏 600 粉 490 白水泥 10 hpmc 3 pva 2.5 301 0.5 缓凝剂 0.5 这样做出来的可施工的时间是 90 分钟,但施工时间过后到初凝时间它们相隔差不多有 30 分钟,在此期间浆体很沉很稠。请教诸位这是不是属于假凝,有什么好的方法避免它。。感谢🙏🙏🙏
有些客户要求是 2 小时,所以也一直在找方法,那这个差值时多长算是不正常的?初凝时间是判断基准是浆体开始失去流动性,而不是可操作时间,可操作到初凝的时间存在差值属于正常。
90分钟可操作时间基本上没什么问题了,你是需要延长可操作时间?
这个我只能给你个估值,一般我遇到的客户大部分是半小时左右,属于正常,有些客户要求是 2 小时,所以也一直在找方法,那这个差值时多长算是不正常的?
感谢🙏🙏🙏这个我只能给你个估值,一般我遇到的客户大部分是半小时左右,属于正常,
有的客户凝结时间1.5-2h,可操作时间只有0.5h,间隔接近1h,这种就属于不正常,
2h可操作时间,一般初凝需要调整到2.5h就可以了,然后保水控制好就行。
感谢🙏🙏🙏这个我只能给你个估值,一般我遇到的客户大部分是半小时左右,属于正常,
有的客户凝结时间1.5-2h,可操作时间只有0.5h,间隔接近1h,这种就属于不正常,
2h可操作时间,一般初凝需要调整到2.5h就可以了,然后保水控制好就行。
是的,我们有时候说的散凝,可能有部分缓凝剂溶解不好,或者混合不均匀。感谢🙏🙏🙏
有时候在可操作的时间接近尾声时,石膏浆体中有出现黄豆大小的硬凝结状,这是不是属于部分终凝
学习了🙏🙏是的,我们有时候说的散凝,可能有部分缓凝剂溶解不好,或者混合不均匀。