禾 禾火月月 试验员 注册 2008-02-23 帖子 36 反馈 15 积分 107 QQ 307124144 2008-06-13 #1 造纸厂设备基础安装,(生产卷纸,对精度要求是2司,设备运转时有3000转/分钟的电机运转,产生一定的震动)安装在凝土基层上,空隙15cm-20cm,安装基础钢板后,用灌浆料灌注。 一问题:2个月后,灌浆料每1-2米会出现1条横向裂纹。 二问题:新灌的灌浆料与混凝土基层接触处出现空鼓,可看见的空鼓地方已经敲掉,在设备基础钢板下的无法敲掉,需要处理,如何处理? 请问如何解决上述问题,谢谢!
造纸厂设备基础安装,(生产卷纸,对精度要求是2司,设备运转时有3000转/分钟的电机运转,产生一定的震动)安装在凝土基层上,空隙15cm-20cm,安装基础钢板后,用灌浆料灌注。 一问题:2个月后,灌浆料每1-2米会出现1条横向裂纹。 二问题:新灌的灌浆料与混凝土基层接触处出现空鼓,可看见的空鼓地方已经敲掉,在设备基础钢板下的无法敲掉,需要处理,如何处理? 请问如何解决上述问题,谢谢!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,643 积分 68,653 2008-06-14 #2 没有很好的办法,如果不能重做,可以考虑环氧灌浆,不过粘结力是个问题,下面有粉尘,并且又是振动的基面,这个粘结界面用环氧灌注,粘结也可能会比较差一些 关注
weiwei001 配方师 注册 2007-05-06 帖子 569 反馈 114 积分 1,751 QQ 35659840 2008-06-16 #3 具体配方具体解决,没有配方是难以找出问题的,另外施工工艺过程,设计参数等也有因素。 最好配上图片说明!