灌浆料 灌浆料出现问题!

禾火月月

试验员
注册
2008-02-23
帖子
36
反馈
15
积分
107
QQ
307124144
造纸厂设备基础安装,(生产卷纸,对精度要求是2司,设备运转时有3000转/分钟的电机运转,产生一定的震动)安装在凝土基层上,空隙15cm-20cm,安装基础钢板后,用灌浆料灌注。
一问题:2个月后,灌浆料每1-2米会出现1条横向裂纹。
二问题:新灌的灌浆料与混凝土基层接触处出现空鼓,可看见的空鼓地方已经敲掉,在设备基础钢板下的无法敲掉,需要处理,如何处理?

请问如何解决上述问题,谢谢!
 
没有很好的办法,如果不能重做,可以考虑环氧灌浆,不过粘结力是个问题,下面有粉尘,并且又是振动的基面,这个粘结界面用环氧灌注,粘结也可能会比较差一些

关注
 
具体配方具体解决,没有配方是难以找出问题的,另外施工工艺过程,设计参数等也有因素。
最好配上图片说明!
 