S sl20130 见习生 新人进步徽章 注册 2017-11-22 帖子 102 反馈 1 积分 71 2023-10-25 #1 咨询专家一个问题 某项目外墙装饰工程招标时要求:当玻纤网采用标准型,单位面积质量不小于160g/㎡。当玻纤网采用加强型,单位面积质量不小于300g/㎡。 此条是否有规范或标准具体条款做为依据? 最后编辑: 2023-10-25
粉刷匠 技术总监 终身成就徽章 后起之秀 新人进步徽章 武林高手 注册 2019-10-14 帖子 1,601 反馈 1,014 积分 5,051 2023-10-26 #2 JG/T 228-2015 建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料JGJ 144-2019:外墙外保温工程技术标准里面都有玻纤网要求
耀阳 论坛协管 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 注册 2008-04-05 帖子 8,846 解答 4 反馈 575 积分 11,034 2023-10-26 #3 楼上都说了 看你的项目是那种保温体系 然后楼主去看相应保温体系的标准
S sl20130 见习生 新人进步徽章 注册 2017-11-22 帖子 102 反馈 1 积分 71 2023-10-26 #4 粉刷匠 发表: JG/T 228-2015 建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料JGJ 144-2019:外墙外保温工程技术标准里面都有玻纤网要求 点击展开... 是涂料+外墙粘贴保温岩棉板, JGJ 144-2019:外墙外保温工程技术标准这个里边能查到;单位面积质量不小于160g/㎡。 其实我是想知道“当玻纤网采用加强型,单位面积质量不小于300g/㎡。”这条是否有条款要求
粉刷匠 发表: JG/T 228-2015 建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料JGJ 144-2019:外墙外保温工程技术标准里面都有玻纤网要求 点击展开... 是涂料+外墙粘贴保温岩棉板, JGJ 144-2019:外墙外保温工程技术标准这个里边能查到;单位面积质量不小于160g/㎡。 其实我是想知道“当玻纤网采用加强型,单位面积质量不小于300g/㎡。”这条是否有条款要求
S sl20130 见习生 新人进步徽章 注册 2017-11-22 帖子 102 反馈 1 积分 71 2023-10-26 #5 耀阳 发表: 楼上都说了 看你的项目是那种保温体系 然后楼主去看相应保温体系的标准 点击展开... 是涂料+外墙粘贴保温岩棉板, JGJ 144-2019:外墙外保温工程技术标准这个里边能查到;单位面积质量不小于160g/㎡。 其实我是想知道“当玻纤网采用加强型,单位面积质量不小于300g/㎡。”这条是否有条款要求
耀阳 发表: 楼上都说了 看你的项目是那种保温体系 然后楼主去看相应保温体系的标准 点击展开... 是涂料+外墙粘贴保温岩棉板, JGJ 144-2019:外墙外保温工程技术标准这个里边能查到;单位面积质量不小于160g/㎡。 其实我是想知道“当玻纤网采用加强型,单位面积质量不小于300g/㎡。”这条是否有条款要求
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,039 反馈 700 积分 5,790 2023-10-26 #6 查查这个玻纤网的分类里有没有这种"加强型"的参数,说不定这个只是设计随手加的,毕竟写的是"当"...
古亨新材37 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2023-10-27 帖子 84 反馈 10 积分 184 QQ 1254882118 2023-10-28 #7 具体我也记不太清楚了,好像2002年左右北京出了一个DB11关于外墙外保温的地方标准,当时里面好像是有普通网和加强网的说法。 当时前公司-我们是参编企业(98年我们就做聚合物砂浆了),标准我也找不到了。 后来出的施工技术规程标准,外墙某些部位是有加强处理做法的。
具体我也记不太清楚了,好像2002年左右北京出了一个DB11关于外墙外保温的地方标准,当时里面好像是有普通网和加强网的说法。 当时前公司-我们是参编企业(98年我们就做聚合物砂浆了),标准我也找不到了。 后来出的施工技术规程标准,外墙某些部位是有加强处理做法的。
古亨新材37 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2023-10-27 帖子 84 反馈 10 积分 184 QQ 1254882118 2023-10-28 #8 现在20多年过去了,标准更新几代了,就不好说了。
S sl20130 见习生 新人进步徽章 注册 2017-11-22 帖子 102 反馈 1 积分 71 2023-10-31 #11 古亨新材37 发表: 具体我也记不太清楚了,好像2002年左右北京出了一个DB11关于外墙外保温的地方标准,当时里面好像是有普通网和加强网的说法。 当时前公司-我们是参编企业(98年我们就做聚合物砂浆了),标准我也找不到了。 后来出的施工技术规程标准,外墙某些部位是有加强处理做法的。 点击展开... 也问过一些朋友,印象中好像在哪本规范或图集中有过提及 ,但都不记得哪本了
古亨新材37 发表: 具体我也记不太清楚了,好像2002年左右北京出了一个DB11关于外墙外保温的地方标准,当时里面好像是有普通网和加强网的说法。 当时前公司-我们是参编企业(98年我们就做聚合物砂浆了),标准我也找不到了。 后来出的施工技术规程标准,外墙某些部位是有加强处理做法的。 点击展开... 也问过一些朋友,印象中好像在哪本规范或图集中有过提及 ,但都不记得哪本了
S sl20130 见习生 新人进步徽章 注册 2017-11-22 帖子 102 反馈 1 积分 71 2023-10-31 #12 粉刷匠 发表: 查看附件 40616 点击展开... 请问这出处哪本规范?是JG/T 158-2013 胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统材料么?