2023年8月25号(当时温度30℃~35℃)有一个白色面层的订单,底层是圣戈班抹灰石膏;
第一批产品配方:白石膏:395;重钙(325):605;10W纤维素醚:3.5;缓凝剂:0.4;淀粉醚:0.5;聚丙烯酰胺(2600万):0.08
公司老板认为第一批产品价格仍然较高,坚持更改产品配方,然后第二批到第四批的产品配方调整为:白石膏:150;重钙(325):850;10W纤维素醚:3.5;缓凝剂:0.4;淀粉醚:0.5;聚丙烯酰胺(2600万):0.08
当时未跟施工方沟通,我们根据之前的经验,以为这个面层外面还会再刮一层腻子或者乳胶漆的,实际上是面层刮完之后就直接交付了;
根据施工方的反馈8月25日施工,一周到两周左右面层整体白度非常好,也很均匀,10月5号甲方检查验收时发现白色的面层出现严大面积的严重色差,之后检查其他楼层也开始出现色差问题。9月28号最后一批白面层施工了一部分,施工的白色面层暂时未发现色差问题。
我的判断是:产品出现色差,在现场用手指甲直接感受,白色的区域相对灰色区域强度明显低,可能是施工时涂抹的厚度不一致,导致水化速度不一致造成色差;当时对一小块白色的区域泼水看看颜色的变化,因为晚上时间的关系只看到1个小时后的状态,白色的泼水的区域变成了灰色的。还未进行大面积测试,
另一个原因可能是产品在生产的时候未混匀,再一个可能得原因是产品均匀但是施工的时候未搅拌均匀,搅拌时间短;或者施工时一桶料涂抹了多面墙。
前后一共发过去100吨,目前已经施工完成的100多户出现了这种问题,后续刚施工完2周的不知道会不会继续出现这种问题,应该怎么补救?
请教各位工程师给交流讨论一下。