又是防水剂又是憎水胶粉这是矛盾的,真正的三元共聚的丙烯酸酯胶粉,不需要加防水剂的,此配方施工性也不怎么样如题,最近在做外墙施工,用的是单组份聚合物水泥防水砂浆,过的是984的Ⅱ型标准,配方大致如下:
42.5r水泥:470
80-120目石英砂:480
300目钙粉:50
10万粘度HPMC:1.2
防水剂:3
憎水性胶粉:30
消泡剂:2
三聚氰胺减水剂:2
实际应用过程中,砂浆单次施工厚度约3mm,工人反应有点粘刀,砂浆不好收平,以及砂浆上墙后会出现很多鼓泡的问题(做之前基面已经润湿了),最麻烦的是,由于是外墙施工,最近两天都在出太阳,风也不大不小,砂浆在还没有完全干的情况下,表面就出现了很多裂纹,但我估计墙的基面温度最高也就50℃,而且现在虽然出太阳,但气温也不算高,才20多℃。求大佬帮忙分析一下砂浆出现开裂,以及起泡的原因,帮忙调整一下配方,谢谢各位大佬!