砂 砂浆王 见习生 注册 2008-01-29 帖子 196 反馈 0 积分 310 2008-05-30 #2 "山区农民 发表: 耐磨地坪材料 减水剂加到0.5%了 怎么还没有浆是什么原因 是不是配方不合理请高手帮助 点击展开... 施工时间有问题,底层混凝土已经终凝。要在初凝以后终凝以前撒布材料。
H haier0123 试验员 注册 2007-02-17 帖子 158 反馈 6 积分 183 QQ 154592600 2008-06-12 #4 估计是提浆不够充分,打混凝土之前潮湿下地面,建议,要是提浆不充分,耐磨地坪估计就废了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,642 积分 68,652 2008-06-14 #6 什么减水剂?减水剂的减水率对施工也有很大的影响啊 还有就是施工时间及粉体的比例,都会有一些影响
shhuangwei 见习生 注册 2010-07-28 帖子 16 反馈 1 积分 26 QQ 673004034 2010-07-29 #9 你们多说错了,现在的水泥有助磨剂会加大需水量的,奈系的要加到8%
L liusigang666 见习生 新人进步徽章 注册 2008-05-05 帖子 66 反馈 0 积分 87 QQ 24340450 2010-08-01 #10 两种可能都有,首先要排除施工的问题,然后再试验一下配方
H huijidp 见习生 注册 2008-12-07 帖子 73 反馈 0 积分 136 2010-08-04 #13 都是在 扯谈。减水剂在耐磨里面最多不超过0.2%。奈系。密胺系。聚羧酸系、还有木系。都可以、只是效果不一样。
A aoren 见习生 注册 2010-07-16 帖子 9 反馈 1 积分 14 2010-08-12 #15 "山区农民 发表: 耐磨地坪材料 减水剂加到0.5%了 怎么还没有浆是什么原因 是不是配方不合理请高手帮助 点击展开... 呵呵 第一沙子大 配比不好 第二水泥少 减水剂和水泥浆没多大的关系
pyf8888 初级工程师 注册 2008-07-09 帖子 239 反馈 43 积分 430 QQ 838628358 2010-08-12 #16 "lideqiang_123 发表: 你的配方肯定有问题 光有减水剂没有用的 点击展开... 最关键是配方.