不加减水剂太稠了,为了控制水灰比就加减水剂了为毛要用减水剂,还25%用水量,证明你砂子不行
砂子应该没问题,和DG用的同个产地的不加减水剂太稠了,为了控制水灰比就加减水剂了
水泥少,水灰比很高,一般粉煤灰质量也不会很好,这个体系吸水率高,抗冻融能力很差,自然冻融强度低。水泥 200
煤灰 200
级配砂 572
纤维素醚 3
减水剂 2
淀粉醚 1
早强剂 6
胶粉 16
加水量 26% 温度23℃ 湿度50%
配方如上,原强1.5,晾置1,但是冻融不好,循环之后,冻融强度只有0.1
PS:混凝土板会影响冻融强度么?
看配方,加减水剂的目的是控制水灰比的话,说明配方里面某总材料影响需水量,一般42.5水泥添加量380需水量没有这么高;水泥 380
级配砂 598.7
纤维素醚 2
减水剂 1
淀粉醚 0.3
早强剂 8
胶粉 15
加水量 25% 温度23℃ 湿度50%
配方如上,原强1.7,耐热1.0,但是耐水不行,21d之后,耐水强度只有0.4
PS:混凝土板会影响耐水强度么?
加了减水剂加水量还不低,那砂的含泥量或细度就有问题,在解决好砂的质量的前提下,加一点膨胀剂引入膨胀作用以提高致密性、减少吸水率。水泥 380
级配砂 598.7
纤维素醚 2
减水剂 1
淀粉醚 0.3
早强剂 8
胶粉 15
加水量 25% 温度23℃ 湿度50%
配方如上,原强1.7,耐热1.0,但是耐水不行,21d之后,耐水强度只有0.4
PS:混凝土板会影响耐水强度么?