F FlyingSnow 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2018-12-28 帖子 68 反馈 25 积分 459 2023-08-31 #41 较大的气泡应该是基层没封闭好,小气泡是体系消泡没做好。另外加水量好像太大了。
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,648 2023-08-31 #42 凯旋 发表: 不过你作为垫层,上面有地板,无所谓。 只要上面是空腔,对导热效果的影响大吗?上面的地板还要龙骨吗? 其实还是普通的老暖气方式可靠一些,地暖的翻新,成本高,而且不可靠。 点击展开... 他这个就是在坑爹,真要做地暖肯定是把地坪重新做,现在这样不管是用自流平也好还是用模块地暖我觉得都是做高单值的套路,当然最简单成本最低的办法还是直接装挂墙暖气片...
凯旋 发表: 不过你作为垫层,上面有地板,无所谓。 只要上面是空腔,对导热效果的影响大吗?上面的地板还要龙骨吗? 其实还是普通的老暖气方式可靠一些,地暖的翻新,成本高,而且不可靠。 点击展开... 他这个就是在坑爹,真要做地暖肯定是把地坪重新做,现在这样不管是用自流平也好还是用模块地暖我觉得都是做高单值的套路,当然最简单成本最低的办法还是直接装挂墙暖气片...
F full_fox 见习生 注册 2023-08-29 帖子 21 反馈 0 积分 30 2023-08-31 #43 凯旋 发表: 不过你作为垫层,上面有地板,无所谓。 只要上面是空腔,对导热效果的影响大吗?上面的地板还要龙骨吗? 其实还是普通的老暖气方式可靠一些,地暖的翻新,成本高,而且不可靠。 点击展开... 垫层上面是地暖模块(干式地暖特有的模块组装),再上面是地板锁扣直铺,没有龙骨。
凯旋 发表: 不过你作为垫层,上面有地板,无所谓。 只要上面是空腔,对导热效果的影响大吗?上面的地板还要龙骨吗? 其实还是普通的老暖气方式可靠一些,地暖的翻新,成本高,而且不可靠。 点击展开... 垫层上面是地暖模块(干式地暖特有的模块组装),再上面是地板锁扣直铺,没有龙骨。
F full_fox 见习生 注册 2023-08-29 帖子 21 反馈 0 积分 30 2023-08-31 #44 夕阳醉不了 发表: 就是水加的太多了,做这种薄层适量多加一点水很正常,但是这个加太多了,涂好界面剂面层再做层一自流平遍 点击展开... 在目前的基础上吗?
F full_fox 见习生 注册 2023-08-29 帖子 21 反馈 0 积分 30 2023-08-31 #45 FlyingSnow 发表: 较大的气泡应该是基层没封闭好,小气泡是体系消泡没做好。另外加水量好像太大了。 点击展开... 好像普遍都说水加多了。。界面剂涂刷没干透就上的自流平。。辊子倒是也辊了,比较快吧,可能不太仔细。
FlyingSnow 发表: 较大的气泡应该是基层没封闭好,小气泡是体系消泡没做好。另外加水量好像太大了。 点击展开... 好像普遍都说水加多了。。界面剂涂刷没干透就上的自流平。。辊子倒是也辊了,比较快吧,可能不太仔细。
L lizzyxjh 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2010-09-27 帖子 90 反馈 18 积分 483 2023-10-08 #47 full_fox 发表: 石膏基便宜吗?装修公司说本来是做1-3cm的厚层石膏自流平,施工方报价上100/平了,考虑成本 装修公司选择先水泥粗找平,后薄薄一层石膏基自流平。。 点击展开... 半年后基本都空鼓
full_fox 发表: 石膏基便宜吗?装修公司说本来是做1-3cm的厚层石膏自流平,施工方报价上100/平了,考虑成本 装修公司选择先水泥粗找平,后薄薄一层石膏基自流平。。 点击展开... 半年后基本都空鼓