• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

保温施工 饰面砖抗拉拔实验破坏形态

dqg580

见习生
注册
2008-05-28
帖子
22
反馈
0
积分
62
做抗拉拔试验 破坏的形态会怎么样
我看到的结果是破坏在抗裂砂浆层 而热镀锌钢丝网层一点动静都没
试验数据显示 达不到0.4MPA
 
如果是钢丝网,拉拔强度需要达到0.4MPa的
这应该说明抗裂砂浆没有做好,没有做到厚抹灰,骨料级配不好,粘结力会低一些
并且有很多抗裂放了砂浆王,水泥量也很少,强度偏低
 
应该是抗裂砂浆本身的强度不高,粘结性不好的缘故。
 
据本人经验:本人曾使用这种仪器进行N多次现场拉拔

如果是使用切割机时不要千万不要切的太深

到瓷砖粘结层就可以

选择瓷砖也要选满粘的 且要3处以上求平均

切45*90时 不要切的小了 尽量稍大些 这样数据会大些

还有一点小技巧就是连带些瓷砖 不要全切断 (看你手工了)~:p-
 
面砖拉拔检测,应切割至抹面加强层,即抹面胶浆层,如果抹面层破坏且达不到0.4Mpa,则说明抹面层强度不足,无法判定面砖粘结强度
 
后退