C Charles.lc 技术总监 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2018-08-01 帖子 869 反馈 403 积分 4,410 QQ 1390154155 微信 18706252285 2023-07-21 #2 JGJ 291有个M2.5的 GB 25181最低都是M5
C Charles.lc 技术总监 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2018-08-01 帖子 869 反馈 403 积分 4,410 QQ 1390154155 微信 18706252285 2023-07-21 #3
J jz1990 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2021-12-20 帖子 229 反馈 24 积分 1,452 QQ 994006291 2023-07-21 #4 抹灰石膏?
J jz1990 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2021-12-20 帖子 229 反馈 24 积分 1,452 QQ 994006291 2023-07-21 #5 Charles.lc 发表: JGJ 291有个M2.5的 点击展开... JG/T 291
子天新材 配方师 2 2 原创先锋徽章 武林高手 江湖大侠 特殊贡献徽章 注册 2022-08-05 帖子 516 反馈 126 积分 1,666 QQ 285267817 2023-07-21 #6 相比较25181,这个标准存在的意义是啥?有啥特殊应用场景?
C Charles.lc 技术总监 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2018-08-01 帖子 869 反馈 403 积分 4,410 QQ 1390154155 微信 18706252285 2023-07-21 #7 子天新材 发表: 相比较25181,这个标准存在的意义是啥?有啥特殊应用场景? 点击展开... 可能存在的意义就是让自己的非标产品有标准可依,比如胶粉厂家说灰分要按 GB/T 29594 的900℃测,瓷砖胶按25181的标准去测试
子天新材 发表: 相比较25181,这个标准存在的意义是啥?有啥特殊应用场景? 点击展开... 可能存在的意义就是让自己的非标产品有标准可依,比如胶粉厂家说灰分要按 GB/T 29594 的900℃测,瓷砖胶按25181的标准去测试
ql550707635 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2011-04-23 帖子 339 反馈 41 积分 589 QQ 550707635 2023-07-21 #8 215690098 发表: 抹灰m2.5执行的是什么标准? 点击展开... 抹灰砂浆强度2.5 以现在的施工方法 上墙后不能碰 碰哪里哪里起粉掉砂
Mr. YU 试验员 1 新人进步徽章 注册 2014-08-16 帖子 77 反馈 13 积分 518 QQ 406337896 2023-07-22 #9 ql550707635 发表: 抹灰砂浆强度2.5 以现在的施工方法 上墙后不能碰 碰哪里哪里起粉掉砂 点击展开... 跟保温砂浆强度有的一比
ql550707635 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 后起之秀 注册 2011-04-23 帖子 339 反馈 41 积分 589 QQ 550707635 2023-07-22 #10 Mr. YU 发表: 跟保温砂浆强度有的一比 点击展开... 差不多
兔 兔子先生 见习生 注册 2020-07-31 帖子 31 反馈 4 积分 303 QQ 1036578229 微信 Luck0123666 2023-07-22 #11 根据25181的规定抹灰最低都是M5的。291的砌筑抹灰标准都被25181给代替了,所以你这个抹灰M2.5的依据是从哪里来的?