qwerty134 试验员 1 新人进步徽章 注册 2016-12-07 帖子 70 反馈 12 积分 840 2023-07-03 #1 请看视频 附件 mmexport1688379122616.mp4 3.6 MB · 查看: 18 申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
qwerty134 试验员 1 新人进步徽章 注册 2016-12-07 帖子 70 反馈 12 积分 840 2023-07-03 #2 里面摸着不掉粉 刷漆之前下雨也鼓了,补了以后,刷漆又下雨,又鼓了
陈 陈环科 研发工程师 2 2 原创先锋徽章 注册 2019-04-21 帖子 221 反馈 82 积分 2,550 QQ 371157169 2023-07-04 #3 这个在内墙常见,泛碱就会局部鼓起!外墙的话,可以考虑是泛碱或者腻子耐水性以及湿粘结的问题
武 武汉老树 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2019-07-24 帖子 529 反馈 128 积分 1,766 微信 13886178179 2023-07-04 #4 qwerty134 发表: 请看视频 点击展开... 多加点乳胶粉
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2023-07-04 #5 典型的腻子重钙粉过多,内聚力不够, 吸水饱和,强度急剧降低,水汽在蒸发的时候就会鼓包。
岳 岳将崩兮 见习生 注册 2022-05-28 帖子 10 反馈 0 积分 759 微信 15190684791 2023-07-04 #7 从起鼓破洞的位置看,基层好像不太牢固啊.....下面是什么材料?
陈佳 配方师 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 特殊贡献徽章 注册 2015-04-17 帖子 613 反馈 159 积分 1,536 QQ 648956982 微信 19907312636 2023-07-04 #9 按你描述的情况,主要还是腻子的强度不够导致的,简单的说就是耐水腻子 不够耐水。
qwerty134 试验员 1 新人进步徽章 注册 2016-12-07 帖子 70 反馈 12 积分 840 2023-07-04 #11 feiniaoji 发表: 查看附件 37248 白色是啥 点击展开... 也是腻子,砂浆墙上面批了2遍外墙腻子,内层腻子,摸着不掉白
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,665 积分 68,741 2023-07-05 #13 qwerty134 发表: 请看视频 点击展开... 你有没有加灰钙?
qwerty134 试验员 1 新人进步徽章 注册 2016-12-07 帖子 70 反馈 12 积分 840 2023-07-05 #15 好雨知时节 发表: 典型的腻子重钙粉过多,内聚力不够, 吸水饱和,强度急剧降低,水汽在蒸发的时候就会鼓包。 点击展开... 怎么模拟出来这个情况?批板子上,泡水,两层中间也不裂
W wsb 配方师 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 特殊贡献徽章 注册 2011-06-01 帖子 909 反馈 153 积分 2,536 QQ 631521138 2023-07-05 #16 平涂用细腻子,第二遍做的太薄或者两遍腻子施工间隔较长都容易产生这类问题
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,256 积分 8,689 QQ 1041294047 2023-07-06 #17 qwerty134 发表: 怎么模拟出来这个情况?批板子上,泡水,两层中间也不裂 点击展开... 你把配方发出来。
Clowny 高级配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2020-12-08 帖子 562 反馈 266 积分 1,550 QQ 632307098 微信 18700189370 2023-07-06 #18 月无影 发表: 怎么添加的视频啊 点击展开... 拖进来就行
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,681 解答 1 反馈 3,540 积分 13,742 QQ 799288726 微信 15853187609 2023-07-06 #19 头遍估计强度上来了 表面光硬 二遍批的薄 附着力差 强度也差
q7s5e9 初级工程师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2016-01-10 帖子 83 反馈 33 积分 381 2023-07-08 #20 去年我工地也出现这样的情况。最后总结是,第一次腻子上墙时太阳直射墙面,温度过高,腻子保水不足。晒到的部位强度没起来。上第二遍时已经有一些迹象的,工人也没提,第二遍好了后,没几天就下雨了,就发现大量鼓包,同一面墙,同一批老师,同一批货,二楼三楼全起泡,一楼没事(一楼有遮挡没晒到)。墙面鼓包挖进去后第一层部分粉化。
去年我工地也出现这样的情况。最后总结是,第一次腻子上墙时太阳直射墙面,温度过高,腻子保水不足。晒到的部位强度没起来。上第二遍时已经有一些迹象的,工人也没提,第二遍好了后,没几天就下雨了,就发现大量鼓包,同一面墙,同一批老师,同一批货,二楼三楼全起泡,一楼没事(一楼有遮挡没晒到)。墙面鼓包挖进去后第一层部分粉化。