玄 玄宇 见习生 注册 2008-05-21 帖子 35 反馈 0 积分 75 2008-05-21 #2 回贴1:mailshuxin 玄玄,你的水泥量是多少?是不是用的400的加量? 如果按浙江省的标准来做,上次给你的配比所配的产品干密度是很难低于400的,要调整一下玻化微珠的用量 关于开裂,我感觉你有必要试试塑化剂及灰钙或重钙,提高一些密实度,也可以考虑加点膨胀剂啊,现在膨胀剂不值钱的 我无机实验做得少,龙晨有发言权,呼唤龙晨 回贴2:hzacai 是不是配方不行啊? 回贴3:idreamy 无机保温砂浆的憎水性和抗开裂是2个难点。2者是个矛盾体。 对于抗裂性而言,当要求抗压强度3Mpa以上的时候。闭孔的开裂的几率远远大于开孔的。 用开孔珍珠岩做的无机保温砂浆的抗裂性比闭孔珍珠岩要好一些,但是前者的吸水率远远大于后者。 要解决无机的抗裂问题,还是要从配方的系统性、施工工艺和养护等因素来整体把握,而不是单一的某种材料的取舍和增加。 我认为配方不是讨论出来的,是调整试验出来的。建议楼主多做正交试验,确定配方中每个材料的影响因子后,再做普通的单一上墙试验。最终确定来配方。 回贴4:龙晨 目前正在系统地试验解决这个问题,等有比较好的办法时再分享与大家!
回贴1:mailshuxin 玄玄,你的水泥量是多少?是不是用的400的加量? 如果按浙江省的标准来做,上次给你的配比所配的产品干密度是很难低于400的,要调整一下玻化微珠的用量 关于开裂,我感觉你有必要试试塑化剂及灰钙或重钙,提高一些密实度,也可以考虑加点膨胀剂啊,现在膨胀剂不值钱的 我无机实验做得少,龙晨有发言权,呼唤龙晨 回贴2:hzacai 是不是配方不行啊? 回贴3:idreamy 无机保温砂浆的憎水性和抗开裂是2个难点。2者是个矛盾体。龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2008-05-21 #3 要想不开裂真还是有些难啊,不是改变一两样添加剂就可以改变的,理论有时候不一定合实际道理。继续努力中!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2008-05-21 #5 抗压强度3Mpa以上,那材料的导热系数也忒大了吧!还能算是保温砂浆么? 点击展开... 导热系数据说在小于0.1,还可以啊,能达到导热系数要求啊 我没有做过,只是听龙专家说过
龙 龙晨 研发工程师 注册 2007-05-11 帖子 1,494 反馈 87 积分 2,879 QQ 304065659 2008-05-22 #6 干密度在450左右,抗压强度3MPa.导热系数不会很高啊!
W wewe 试验员 注册 2008-05-25 帖子 79 解答 1 反馈 8 积分 245 2008-05-26 #7 干密度控制在350-400,抗压强度大于3MPa.导热系数在0.085左右,做内墙可以.
H hzacai 见习生 注册 2008-03-15 帖子 92 反馈 0 积分 117 2008-05-29 #8 干密度控制350-400,抗压强度大于3Mpa?不会吧,哪有这么大啊?还是无机保温砂浆吗?
S salastsl 见习生 注册 2008-03-17 帖子 31 反馈 3 积分 28 2008-05-31 #9 干密度应该小于300,抗压大于0.5MPa,你加的水泥太多了,裂是必然的。水泥加多了导热系数灰直线上升。
D daiwei418 见习生 注册 2008-04-24 帖子 7 反馈 0 积分 7 2008-06-01 #10 "龙晨 发表: 干密度在450左右,抗压强度3MPa.导热系数不会很高啊! 点击展开... 大概在0.0090左右