• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

无机保温砂浆老是开裂,怎么办啊?

玄宇

见习生
注册
2008-05-21
帖子
35
反馈
0
积分
75
无机开裂
无机保温砂浆老是开裂,怎么办啊?愁死我了~ o_O
 
回贴1:mailshuxin

玄玄,你的水泥量是多少?是不是用的400的加量?
如果按浙江省的标准来做,上次给你的配比所配的产品干密度是很难低于400的,要调整一下玻化微珠的用量

关于开裂,我感觉你有必要试试塑化剂及灰钙或重钙,提高一些密实度,也可以考虑加点膨胀剂啊,现在膨胀剂不值钱的

我无机实验做得少,龙晨有发言权,呼唤龙晨

回贴2:hzacai
是不是配方不行啊?

回贴3:idreamy
无机保温砂浆的憎水性和抗开裂是2个难点。2者是个矛盾体。
对于抗裂性而言,当要求抗压强度3Mpa以上的时候。闭孔的开裂的几率远远大于开孔的。
用开孔珍珠岩做的无机保温砂浆的抗裂性比闭孔珍珠岩要好一些,但是前者的吸水率远远大于后者。
要解决无机的抗裂问题,还是要从配方的系统性、施工工艺和养护等因素来整体把握,而不是单一的某种材料的取舍和增加。
我认为配方不是讨论出来的,是调整试验出来的。建议楼主多做正交试验,确定配方中每个材料的影响因子后,再做普通的单一上墙试验。最终确定来配方。

回贴4:龙晨
目前正在系统地试验解决这个问题,等有比较好的办法时再分享与大家!
 
要想不开裂真还是有些难啊,不是改变一两样添加剂就可以改变的,理论有时候不一定合实际道理。继续努力中!
 
抗压强度3Mpa以上,那材料的导热系数也忒大了吧!还能算是保温砂浆么?
 
抗压强度3Mpa以上,那材料的导热系数也忒大了吧!还能算是保温砂浆么?

导热系数据说在小于0.1,还可以啊,能达到导热系数要求啊

我没有做过,只是听龙专家说过
 
干密度在450左右,抗压强度3MPa.导热系数不会很高啊!
 
干密度控制在350-400,抗压强度大于3MPa.导热系数在0.085左右,做内墙可以.
 
干密度控制350-400,抗压强度大于3Mpa?不会吧,哪有这么大啊?还是无机保温砂浆吗?
 
干密度应该小于300,抗压大于0.5MPa,你加的水泥太多了,裂是必然的。水泥加多了导热系数灰直线上升。
 
后退
顶部