凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2008-05-09 #1 一生无梦(929253955) 2008-05-09 16:34:39 各位高手好!新手来问个小问题,如果说要达到国家标准50%的节能效果的话,无机聚合物保温层的厚度要多少CM才行? 无解(84059292) 2008-05-09 16:37:13 45左右吧
一生无梦(929253955) 2008-05-09 16:34:39 各位高手好!新手来问个小问题,如果说要达到国家标准50%的节能效果的话,无机聚合物保温层的厚度要多少CM才行? 无解(84059292) 2008-05-09 16:37:13 45左右吧
C canglong 见习生 注册 2007-03-07 帖子 57 反馈 0 积分 57 2008-05-24 #2 45CM......直接做成墙就好了......这样房地产商发大财了...买房自己住的人就倒了一点点小小的霉了.
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2008-05-27 #4 4.5是不可能达到的,保温板45mm都达不到节能65%的要求 也许在南方地区可以达到吧
湘 湘易 见习生 注册 2007-06-01 帖子 133 反馈 1 积分 193 QQ 597109469 2008-07-01 #8 好像厚度计算也要根据基材的材料与厚度综合之后才知道是多少吧!还有就是各无机保温材料的导热系数也不一样的.
D donghuiyan 试验员 注册 2007-01-11 帖子 36 反馈 6 积分 223 2008-07-24 #9 这得看是什么主体墙体了,还得看哪个地区,通过热工计算可以精确算出,对夏热冬冷地区,4公分就够了。
树香云 配方师 武林高手 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 注册 2007-11-27 帖子 653 反馈 109 积分 1,391 QQ 775803870 2008-08-25 #11 无机砂浆要做到节能65还是很难的,除非再在分户墙做内保温
C cl2010_2010 见习生 注册 2007-11-27 帖子 20 反馈 3 积分 31 2008-09-03 #12 节能50%是很多因素影响的,外墙围护只是一个方面。还要看具体的工程是什么样的情况。 体形、大小、朝向。。。。。等是否对节能有利。如果是外围护主要是玻璃幕墙的话,外墙影响 只是很小的一部分。所以这样的问题光说外墙做多厚是不合理的
节能50%是很多因素影响的,外墙围护只是一个方面。还要看具体的工程是什么样的情况。 体形、大小、朝向。。。。。等是否对节能有利。如果是外围护主要是玻璃幕墙的话,外墙影响 只是很小的一部分。所以这样的问题光说外墙做多厚是不合理的