• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

EPS/XPS 抹面层对网格布包裹问题

sqcd111

见习生
注册
2007-01-23
帖子
63
反馈
0
积分
147
抹面层对网格布的包裹效果不好,表干后用靠尺做平时,很容易把抹面层从网格布上拉掉。材料送检没问题。是什么原因造成的?
 
三天后应该有强度了,不会拉掉。但找平怎么办?抹是达不到要求的?有什么办法吗?
 
个人认为保温的找平不应在抹面层来形成,在保温层就应该有基本的平整。
 
我们工程要求抹面层达到2mm,从配方上有没有办法可想?
 
我在外墙饰面施工中发现,保温层高低不平,严重影像我外墙涂料的底层施工质量????
国家规范是如何规定外墙保温的?
 
我的个人看法可能是以下原因:
1,如果材料检测都没问题,那肯定是施工的问题或是施工环境的问题。
2,出现以上情况很可能是抹面时没有打底灰或是“压网”造成的,施工当中若出现此类问题我们俗话说就是“两层皮”,还有就是薄抹灰体系中,面层砂浆厚度太薄或太厚都有可能会导致以上情况,一般抹面砂浆厚度宜控制在3-5毫米,施工时网格布尽量靠近砂浆表面,但不要露出来,做到“露形不露色”最好。
3,再者施工时环境温度宜在5-30度之间,风力小于5级,不能太潮湿,这样才能使砂浆的性能完全的发挥出来。
 
个人感觉是:
1 保温板粘结时平整控制,然后是抹面前打磨处理,特别是板块接缝处.
2 抹面砂浆水灰比控制,操作工人为方便施工,水分掺加量过大,影响砂浆性能而出现以上所说情况.
 
粘板时要将板面\板缝做平整;
抹面前如板缝有不平整处需进行打磨;
最后一遍抹面摸完后,稍停一会后用特长的抹子进行一遍抹压.可有效消除或减少小(短)抹子不平整问题.
 
后退
顶部