S sqcd111 见习生 注册 2007-01-23 帖子 63 反馈 0 积分 147 2008-05-07 #1 抹面层对网格布的包裹效果不好,表干后用靠尺做平时,很容易把抹面层从网格布上拉掉。材料送检没问题。是什么原因造成的?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,643 积分 68,653 2008-05-07 #2 表面干用靠尺找平,是容易拉掉的,粘结力还没有起来呢,表干时水泥还没有强度呢 过三天后试试能不能找板子拉破,如果能把板子拉破,问题就不大了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,643 积分 68,653 2008-05-08 #4 干粉砂浆很多产品是不能抹光的 找平还要有腻子啊,如果工地不需要腻子,做两遍抹面胶浆,第二遍做薄一些
1 13721043936 初级工程师 注册 2008-01-04 帖子 164 反馈 32 积分 577 2008-05-08 #5 个人认为保温的找平不应在抹面层来形成,在保温层就应该有基本的平整。
X xinguangzhengjieneng 见习生 注册 2008-05-11 帖子 115 反馈 4 积分 155 QQ 467193951 2008-05-24 #7 太薄,网格布都罩不住,时间久了墙面灰出问题,罩面层的强度达不到要求
大 大成劳务 见习生 注册 2008-05-30 帖子 14 反馈 0 积分 82 2008-05-30 #8 我在外墙饰面施工中发现,保温层高低不平,严重影像我外墙涂料的底层施工质量???? 国家规范是如何规定外墙保温的?
bzy131 见习生 注册 2007-08-23 帖子 7 反馈 1 积分 7 2008-05-31 #9 我的个人看法可能是以下原因: 1,如果材料检测都没问题,那肯定是施工的问题或是施工环境的问题。 2,出现以上情况很可能是抹面时没有打底灰或是“压网”造成的,施工当中若出现此类问题我们俗话说就是“两层皮”,还有就是薄抹灰体系中,面层砂浆厚度太薄或太厚都有可能会导致以上情况,一般抹面砂浆厚度宜控制在3-5毫米,施工时网格布尽量靠近砂浆表面,但不要露出来,做到“露形不露色”最好。 3,再者施工时环境温度宜在5-30度之间,风力小于5级,不能太潮湿,这样才能使砂浆的性能完全的发挥出来。
我的个人看法可能是以下原因: 1,如果材料检测都没问题,那肯定是施工的问题或是施工环境的问题。 2,出现以上情况很可能是抹面时没有打底灰或是“压网”造成的,施工当中若出现此类问题我们俗话说就是“两层皮”,还有就是薄抹灰体系中,面层砂浆厚度太薄或太厚都有可能会导致以上情况,一般抹面砂浆厚度宜控制在3-5毫米,施工时网格布尽量靠近砂浆表面,但不要露出来,做到“露形不露色”最好。 3,再者施工时环境温度宜在5-30度之间,风力小于5级,不能太潮湿,这样才能使砂浆的性能完全的发挥出来。
X xunmeng 见习生 注册 2007-12-06 帖子 51 反馈 1 积分 53 2008-05-31 #10 个人感觉是: 1 保温板粘结时平整控制,然后是抹面前打磨处理,特别是板块接缝处. 2 抹面砂浆水灰比控制,操作工人为方便施工,水分掺加量过大,影响砂浆性能而出现以上所说情况.
H hygszz 试验员 注册 2007-04-19 帖子 121 反馈 10 积分 225 2008-06-03 #11 粘板时要将板面\板缝做平整; 抹面前如板缝有不平整处需进行打磨; 最后一遍抹面摸完后,稍停一会后用特长的抹子进行一遍抹压.可有效消除或减少小(短)抹子不平整问题.