建筑外墙保温体系工程质量的思考
节能已列为国家发展策略,建筑节能又在节能领域占有重要地位,近几年在全国范围都出台了许多建筑节能法规、条例。技术规程和技术标准,以统筹规划建筑节能,尤其是外墙外保温体系的技术规范和标准。北京是外墙外保温开展比较早的城市之一,在产品生产和施工过程中积累了一些经验教训。为了外墙外保温系统真正能达到节能的目标,落实国家的节能战略,结合几年来对工程质量的思考,就工程质量来看,提出以下应注意的问题。
几年来,北京的外墙外保温技术系统基本上都是以聚苯乙烯泡沫板(EPS板或XPS板)作为隔热保温材料。以特种粘结砂浆为粘结剂连接到外墙体上(有时需用铆钉加固)或用连接件固定(大膜内置系统),外层用抹面抗裂砂浆做保护层。所出现的工程质量问题除去人为因素外,就技术层面来分析,主要是产品质量和施工质量出现的问题30%是产品质量不合格,70%是施工问题引起的。工程质量常见的问题及可能出现的问题在以下几个方面:
安全问题:出现完全问题的主要原因是系统各层之间连接强度不够。尤其是聚苯板和基层墙体的联结,起关键作用的是特种粘结砂浆。对聚苯板的粘结强度必须大于或等于0.1兆帕的国家标准化,这就需要在砂浆生产中添加足够量的可再分散胶粉,以保证砂浆的质量。只看产品检验报告和现场样板墙是不够的,应该在施工现场,在不同阶段抽样做拉拔实验,出现问题及时纠正。
就施工而言,主要是粘结面积不够或用砂浆量较少,影响粘结强度,由此造成的问题就有安全因素。
还有大风季节有负风压产生的拉拔力,就有可能造成保温层脱落,或经过多年后,在大气环境下,砂浆受损或炭化,力学性能降低而造成局部脱落。
另外,值得提醒似的是对聚苯板的阻燃性能一定要满足要求。
保温隔热性能问题:即是否能达到建筑节能65%(或50%)的问题,这是外墙外保温的核心问题。为了达到节能的目标,各地都提出了具体的目标北京市规定节能65%的要求,而且根据北京市的气候调节,通过热能计算,要达到上述指标,在北京地区隔热层EPS或XPS板必须保证相应的厚度:同时聚苯板的质量(容重和导热系数)也必须合格。
容易出现问题的是XPS板,为了适应市场上的价格竞争,目前市场的大量XPS板都用回收料生产,其导热系数和力学性能都存在一些问题,会影响到隔热效果,保温层的厚度可通过现场穿透来检测,而保温板的厚度需经实验室测试。
影响保温性能的另一原因是体系中的冷桥。造成冷桥有两个因素,一是聚苯板搭接处有缝隙,或门窗口处有空白,这就需要用柔软性材料把缝隙塞紧,空白处可用保温胶料补上,以达到隔热的效果,二是所用锚固钉一定不能把金属钉直接打进墙体,最好是用尼龙或聚丙烯的专用锚钉固定,以免造成冷桥。
另一个影响隔热性能的因素是聚苯板的外饰面层一定要完整无漏露,同时饰面层的抹面砂浆一定要有憎水性能,即国家标准规定的每昼夜吸水量不得大于500克/24小时/平方米,否则如有雨水渗入聚苯板内部,就会大大提高聚苯板的导热系数,严重影响隔热性能。因此,在生产抹面砂浆时,需要添加特种憎水剂。
饰面层开裂:外饰面开裂也是经常出现的质量问题,出现开裂一方面影响外饰面的观感,更主要的是会有雨水渗透,影响保温层的隔热性能。
造成开裂的原因比较多,但主要有两个方面的问题,一是抹面砂浆的质量。根据国家标准,抹面砂浆要有一定的柔性,即压折比小于或等于3,不得大于3。要满足这个要求,抹面砂浆中必须添加足够量合适型号的可再分散胶粉,利用可再分散胶粉在砂浆中失去水分的同时,形成非连续的网状柔性的薄膜,包围在水泥石周围,这就增加了砂浆的柔性,同时也分散了由于某种原因产生的应力,保护饰面层免于开裂:另一个原因是施工造成的,抹面砂浆施工一定要均匀平整,厚薄均匀,不易过厚,一般在3-4毫米(特殊情况3-5毫米),如果过厚,产生的干缩应力较大,也易开裂。在抹面砂浆施工时用力要均匀,防止来回抹压。
需要提醒的是,如果饰面层用涂料,相应配套的腻子一定要用柔性耐水的外墙腻子,否则也易引起饰面层的开裂。
总之,外墙外保温体系在我国是一个新的技术体系,尤其在各省区,还刚刚开始,这又是事关国家和谐发展之大事,为了更好的实现节能指标,切实保证施工质量,在施工过程中应对上述问题多加注意。
 