肉 肉山大魔王 见习生 注册 2022-10-08 帖子 19 反馈 2 积分 121 QQ 874123239 微信 19935489985 2023-03-08 #1 脱硫石膏基自流平砂浆中,其他添加剂用量不变,石膏缓凝剂增加0.1%,但初凝时间只延长了2min,这个缓凝剂是不是失效了。消泡剂增加0.05%,初凝时间缩短9分钟,消泡剂多了会使凝结时间缩短吗?
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,674 解答 1 反馈 3,538 积分 13,731 QQ 799288726 微信 15853187609 2023-03-08 #2 有可能只是不线性而已,你再加0.1可能就延长一个小时。 等下0.1%?
肉 肉山大魔王 见习生 注册 2022-10-08 帖子 19 反馈 2 积分 121 QQ 874123239 微信 19935489985 2023-03-09 #3 腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 有可能只是不线性而已,你再加0.1可能就延长一个小时。 等下0.1%? 点击展开... 应该是缓凝剂失效了,买了有9个多月
1 1yy 见习生 注册 2021-07-27 帖子 8 反馈 1 积分 145 QQ 754789870 微信 13160261200 2023-03-09 #4 肉山大魔王 发表: 应该是缓凝剂失效了,买了有9个多月 点击展开... 我们昨天做了一次实验缓凝剂从0.7降到0.5,缓凝时间就从三个小时变成一个半小时
夕 夕阳醉不了 配方师 武林高手 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2012-04-11 帖子 362 反馈 149 积分 1,559 QQ 274580698 微信 18672959987 2023-03-10 #5 一般来说除非缓凝剂存储环境太恶劣不然不至于9个月失效,石膏粉陈化程度不一致时容易导致凝结时间做出来很不对劲的情况,建议你把测试用的石膏粉取个几公斤然后混匀了再做相关对比测试