• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

砂浆保水对早期上墙气泡空鼓开裂的影响

注册
2018-03-19
帖子
54
反馈
9
积分
117
配方先附上:42.5水泥120Kg,粉煤灰30kg,机制砂780kg,面砂70kg,砂浆添加剂0.35kg,水140kg
砂浆细度2.0-2.2,砂浆0.16以下22-24%,容重1800-1900

保水做到88%以上,上墙后基底干得慢,停半个小以后出现气泡及裂缝,如果一次粉的厚度在2cm以上,还容易成片成片往下掉,工人撒干水泥解决。

保水做到88%以下,相对来说问题更少。

哪位大神同僚能讲一下其中的原因。

图片为混凝土墙未洒水粉刷试验。

1.jpg

2.jpg
3.jpg
4.jpg
 
最后编辑:
你的机制砂含粉含泥有多重,这个有没有测算过?还有一个就是,你的0.16以下的砂,量是不是存在高的问题?而且还不洒水,墙体干燥,你把砂浆做到保水好,只要上了干燥的墙体,把砂浆的水分吸附进去,混凝土墙体会释放气体出来,砂浆黏度稠度这么好,气泡被锁在砂浆与墙体之间,待终凝之后,空鼓开裂实属正常。
 
你的机制砂含粉含泥有多重,这个有没有测算过?还有一个就是,你的0.16以下的砂,量是不是存在高的问题?而且还不洒水,墙体干燥,你把砂浆做到保水好,只要上了干燥的墙体,把砂浆的水分吸附进去,混凝土墙体会释放气体出来,砂浆黏度稠度这么好,气泡被锁在砂浆与墙体之间,待终凝之后,空鼓开裂实属正常。
有理
 
你的机制砂含粉含泥有多重,这个有没有测算过?还有一个就是,你的0.16以下的砂,量是不是存在高的问题?而且还不洒水,墙体干燥,你把砂浆做到保水好,只要上了干燥的墙体,把砂浆的水分吸附进去,混凝土墙体会释放气体出来,砂浆黏度稠度这么好,气泡被锁在砂浆与墙体之间,待终凝之后,空鼓开裂实属正常。
机制砂含粉10%左右,5-10的石子磨的砂,泥粉不重。
 
你的机制砂含粉含泥有多重,这个有没有测算过?还有一个就是,你的0.16以下的砂,量是不是存在高的问题?而且还不洒水,墙体干燥,你把砂浆做到保水好,只要上了干燥的墙体,把砂浆的水分吸附进去,混凝土墙体会释放气体出来,砂浆黏度稠度这么好,气泡被锁在砂浆与墙体之间,待终凝之后,空鼓开裂实属正常。
剪力墙保水一般做到多少就可以?
 
不能说保水一定要做到多少,剪力墙和砖墙,你能给工地出2种材料?施工前,洒水润湿墙体很重要的。还有一点,就是你级配没配好,如果是抹灰2.0-2.2比较细了,砌筑这个细度模数是挺好。沙子比较细、开裂是常见的,我觉得你应该按砖墙的黏度稠度去调试,把你说的面砂不要超过8%,适当加点2.5-2.6左右的砂,把破碎的砂,少加一点,含粉含泥就降下来了。尽量不要让砂浆黏度太高,让墙体的把水吸进去之后,能通过砂浆,把气体放出来
 
抹灰砂浆的筛分是2.0-2.2,用的机制砂就是2.6-2.7的机制砂。

总粉量再控制低点?砂浆0.16以下20%~22%?
 
工地做出来实际容重一般都会重一点,你这个自己做实验的好像也没拉毛掉下来也正常。保水高容重大干的慢会工地厚了会垮下来,降容重和保水都可以缓解吧
我现在就是在降保水,再让工地一次不要粉太厚,昨天拿个尺子去工地,内墙最薄的地方一次粉1.5cm,最厚一次3cm,鼓泡开裂,外墙随墙走反应好用没问题,可以。
 
借楼问下,成品0.16以下我都是25-29内,楼主这22-24,我觉得低,怎么会觉得高呢
 
后退
顶部