国标上面写的回弹强度标准只有砌筑砂浆,没有抹灰砂浆的检测标准,求助
 
摸灰的话拉伸粘结强度指标更重要吧?
综合做下来,个人感觉最能代表材料性能的数据就是正拉拔,正拉拔好了,抗折强度不会差,而且这些指标中正拉拔应该是最难做的了
 
从工作
综合做下来,个人感觉最能代表材料性能的数据就是正拉拔,正拉拔好了,抗折强度不会差,而且这些指标中正拉拔应该是最难做的了
我个人认为从性质上来说抹灰就是起粘接作用,只要粘接没问题是它的都不重要,或者说没问题,唯一的问题是现场检测比较麻烦而已…
 
抹灰的拉拔现场做过不少,试验数据还可以,比自己在试验室做的小拉拔块上拉的数据离散小。贯入法测强度,这边一般按照行业标准来,附录上有抹灰的。月初还去过现场测过砌筑的贯入法测的。试验结果也都是合格的。 微信图片_20230228161045.png
 

附件

  • JGJT 136-2017 贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程.pdf
    9 MB · 查看: 22

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
抹灰砂浆检测感觉就是笑话,说实在的工地上粘接强度拉拔没有几个能做合格的,贯入法检测砂浆强度更没有意义!
 
抹灰砂浆检测感觉就是笑话,说实在的工地上粘接强度拉拔没有几个能做合格的,贯入法检测砂浆强度更没有意义!
贯入法测抹灰的强度现场没怎么测过,不说话。现场拉拔的我做了不少,这边大部分0.3MPa左右,和别的检测机构做过平行试验验证过的。有太阳直射到的墙面数据偏低,不做防护会在0.2MPa以下。我手机里录了好多现场检测的视频。
 
不知道您是如何做到0.3MPa的,反正我们也现场也做了不少,说实在的一组7个试样,能到0.3MPa的试样也就个把个,这还是基层处理过的数据,倘若基层要是没经过处理的那就基本上都到不了这个数值。
 
不知道您是如何做到0.3MPa的,反正我们也现场也做了不少,说实在的一组7个试样,能到0.3MPa的试样也就个把个,这还是基层处理过的数据,倘若基层要是没经过处理的那就基本上都到不了这个数值。
可能地区差异吧。剪力墙啥都不处理直接抹灰,这种是拉不出来,遇到过一次。这是施工队伍的事,不能算到砂浆身上。
 
抹灰砂浆检测感觉就是笑话,说实在的工地上粘接强度拉拔没有几个能做合格的,贯入法检测砂浆强度更没有意义!
可能别人制定标准的时候,当时的材料,当时的环境,测试的方式是比较合适的呢。直接把前辈们的东西全盘否定是否合适呢,再者你要是提出个更合理的测试方式,也许说这话相对合适。否定“1+1不等于2的同时,又不说等于几”,是没有意义的。无意冒犯,没有别的意思,只是表达一下自己的观点,觉得冒犯到了,可以骂我几句出出气,我不介意的。哈哈
 
后退