Y yananz 试验员 新人进步徽章 注册 2007-01-08 帖子 157 反馈 8 积分 233 2008-04-25 #1 问大家一个问题: 自流平在做拉拔试验时,需要将砂浆浇在加有5x5模板的混凝土板上。但是按照标准,混凝土板事先未要求涂界面剂。这样的话自流平砂浆的水份很快就被混凝土板吸干,导致砂浆后期表面粉化。 这样会不会影响拉拔强度测试的准确性?因为实际施工都是要刷界面剂的。
问大家一个问题: 自流平在做拉拔试验时,需要将砂浆浇在加有5x5模板的混凝土板上。但是按照标准,混凝土板事先未要求涂界面剂。这样的话自流平砂浆的水份很快就被混凝土板吸干,导致砂浆后期表面粉化。 这样会不会影响拉拔强度测试的准确性?因为实际施工都是要刷界面剂的。
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2008-04-28 #3 混凝土的底板的吸水率是有要求的,你看一下547标准中有较为详细的约定 我的一般做法是在做测试之前,基面清理干净,并且使用潮抹面将基面抹湿,国内的混凝土标准板也不标准的,特别是自己做的板子,很难做的 个人感觉拉拔强度的测试数据与实际施工时和基层的粘结力有时并无正相关性。 点击展开... 怎么可能没有相关性呢,关键是现在工地的要求太低了,好施工,好打磨,不要开裂就可以了。都是用在垫层的,要求太低了 如果是用于终饰面的,要求就高了
混凝土的底板的吸水率是有要求的,你看一下547标准中有较为详细的约定 我的一般做法是在做测试之前,基面清理干净,并且使用潮抹面将基面抹湿,国内的混凝土标准板也不标准的,特别是自己做的板子,很难做的 个人感觉拉拔强度的测试数据与实际施工时和基层的粘结力有时并无正相关性。 点击展开... 怎么可能没有相关性呢,关键是现在工地的要求太低了,好施工,好打磨,不要开裂就可以了。都是用在垫层的,要求太低了 如果是用于终饰面的,要求就高了