F FUJIANGANFEN 见习生 注册 2023-02-01 帖子 6 反馈 0 积分 35 QQ 81745300 微信 13850161373 2023-02-07 #1 最近在试配灌浆料 ,强度,流动度和损失都达到了,就是初期膨胀一直做不出来,请教各位大佬有好的膨胀剂推荐吗?先谢过了🙏🙏🙏
金 金诺盟建材科技 配方师 2 2 原创先锋徽章 注册 2019-08-09 帖子 512 反馈 172 积分 3,512 QQ 827351387 微信 lcj0604888 2023-02-07 #2 找稳定塑性膨胀剂。
S STB1723 见习生 注册 2023-02-07 帖子 10 反馈 0 积分 59 QQ 598603595 微信 18951748520 2023-02-07 #3 FUJIANGANFEN 发表: 最近在试配灌浆料 ,强度,流动度和损失都达到了,就是初期膨胀一直做不出来,请教各位大佬有好的膨胀剂推荐吗?先谢过了🙏🙏🙏 点击展开... 之前用的哪种测的
明月烟花 配方师 后起之秀 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2020-08-06 帖子 451 反馈 175 积分 2,037 微信 18831759993 2023-02-08 #5 我之前也做过这种实验,记住你前面做的那些一般还是需要调整的 因为前期的膨胀对于强度损失比较大,就是由于前期塑性膨胀剂产生细密的气泡使得整体发生膨胀状态,推荐你用日本电气化学的塑性膨胀剂,挺便宜的,再多做做适配,还有就是砂子的级配对于灌浆料的性能影响比较大,我这边之前的实验是套筒灌浆1天强度45左右,28天强度100+ ,单纯用石英石级配;用机制砂级配,还有混合型级配都试过,对于流动度来说石英石级配是最好的,强度来说混合型级配最好,需要你自己好好去实验吧,每个地方的原材不同,只能实践....
我之前也做过这种实验,记住你前面做的那些一般还是需要调整的 因为前期的膨胀对于强度损失比较大,就是由于前期塑性膨胀剂产生细密的气泡使得整体发生膨胀状态,推荐你用日本电气化学的塑性膨胀剂,挺便宜的,再多做做适配,还有就是砂子的级配对于灌浆料的性能影响比较大,我这边之前的实验是套筒灌浆1天强度45左右,28天强度100+ ,单纯用石英石级配;用机制砂级配,还有混合型级配都试过,对于流动度来说石英石级配是最好的,强度来说混合型级配最好,需要你自己好好去实验吧,每个地方的原材不同,只能实践....
维 维雍则止 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2015-08-04 帖子 185 反馈 34 积分 640 QQ 1073031901 2023-02-08 #6 电气化学的塑性膨胀剂多少钱?
S STB1723 见习生 注册 2023-02-07 帖子 10 反馈 0 积分 59 QQ 598603595 微信 18951748520 2023-02-08 #7 维雍则止 发表: 电气化学的塑性膨胀剂多少钱? 点击展开... 维雍则止 发表: 电气化学的塑性膨胀剂多少钱? 点击展开... 很便宜
明月烟花 配方师 后起之秀 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2020-08-06 帖子 451 反馈 175 积分 2,037 微信 18831759993 2023-02-09 #8 维雍则止 发表: 电气化学的塑性膨胀剂多少钱? 点击展开... 之前CSA报价6块多 ,塑性膨胀24左右 点击展开... 最后编辑: 2023-02-09
维 维雍则止 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2015-08-04 帖子 185 反馈 34 积分 640 QQ 1073031901 2023-02-09 #9 你说的是不是电气化学的CSA膨胀剂
明月烟花 配方师 后起之秀 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2020-08-06 帖子 451 反馈 175 积分 2,037 微信 18831759993 2023-02-09 #10 维雍则止 发表: 你说的是不是电气化学的CSA膨胀剂 点击展开... CSA6块多 塑性的24左右
F FUJIANGANFEN 见习生 注册 2023-02-01 帖子 6 反馈 0 积分 35 QQ 81745300 微信 13850161373 2023-02-09 #11 明月烟花 发表: 我之前也做过这种实验,记住你前面做的那些一般还是需要调整的 因为前期的膨胀对于强度损失比较大,就是由于前期塑性膨胀剂产生细密的气泡使得整体发生膨胀状态,推荐你用日本电气化学的塑性膨胀剂,挺便宜的,再多做做适配,还有就是砂子的级配对于灌浆料的性能影响比较大,我这边之前的实验是套筒灌浆1天强度45左右,28天强度100+ ,单纯用石英石级配;用机制砂级配,还有混合型级配都试过,对于流动度来说石英石级配是最好的,强度来说混合型级配最好,需要你自己好好去实验吧,每个地方的原材不同,只能实践.... 点击展开... 非常详细,感恩!
明月烟花 发表: 我之前也做过这种实验,记住你前面做的那些一般还是需要调整的 因为前期的膨胀对于强度损失比较大,就是由于前期塑性膨胀剂产生细密的气泡使得整体发生膨胀状态,推荐你用日本电气化学的塑性膨胀剂,挺便宜的,再多做做适配,还有就是砂子的级配对于灌浆料的性能影响比较大,我这边之前的实验是套筒灌浆1天强度45左右,28天强度100+ ,单纯用石英石级配;用机制砂级配,还有混合型级配都试过,对于流动度来说石英石级配是最好的,强度来说混合型级配最好,需要你自己好好去实验吧,每个地方的原材不同,只能实践.... 点击展开... 非常详细,感恩!