EPS/XPS 薄抹灰板系统施工中,板子进场检测需要注意的几个事项

现在的EPS板发泡质量不如以前,有的板子阻烯剂都不加或者氧指数小于标准值,我们在施工中,如何尽量的减少问题的发生呢
上次听到一个朋友谈到板子进场复检,感觉很不用,发给大家共享:

1、密度:用电子称称一下重量,除以体积,就是密度了
2、厚度:厚度不均一,施工起来极为麻烦,施工后表面还不平整,严重时不能验收
3、用尺量一下对角线:对角线如果不均一,板子为斜边,施工后板缝很多,不能对缝
4、看表面是否变形:这可能有两个原因,一个是养护不到时间,板子变形,另外一个原因就是切割时,没有切割平整


其它的大家补充吧
 
建议是否抽一块板用明火在拐角处烧一下,看看是否能燃,毕竟奸商太多了。
 
现在很多在生产过程中添加滑石粉,增加其密度,你用手摸一下很粗糙。用力掰开看看,内部结构是否紧密。粘接力是否达到要求。
 