书 书大豪同学 见习生 注册 2022-10-17 帖子 11 反馈 0 积分 86 QQ 357154715 微信 18352861265 2022-11-28 #1 请问有没有大佬做过泡沫混凝土?我按24L量计算最后只打了12-13L,泡沫损失还是很严重。还有就是拆模后该如何进行养护呢?
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,038 反馈 700 积分 5,786 2022-11-28 #2 没做过,不过相差这么大绝对是配方设计或者材料问题
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,127 解答 114 反馈 9,700 积分 68,918 2022-11-29 #3 以前我有一个客户是做这个东西的,做得挺大的。 泡沫混凝土最主要的就是引气剂,还有稳泡。估计气泡破得太厉害了。 拆模后是不是用草苫子覆盖或者覆膜养护啊?
书 书大豪同学 见习生 注册 2022-10-17 帖子 11 反馈 0 积分 86 QQ 357154715 微信 18352861265 2022-11-30 #4 凯旋 发表: 以前我有一个客户是做这个东西的,做得挺大的。 泡沫混凝土最主要的就是引气剂,还有稳泡。估计气泡破得太厉害了。 拆模后是不是用草苫子覆盖或者覆膜养护啊? 点击展开... 我也觉得得加点稳泡剂
凯旋 发表: 以前我有一个客户是做这个东西的,做得挺大的。 泡沫混凝土最主要的就是引气剂,还有稳泡。估计气泡破得太厉害了。 拆模后是不是用草苫子覆盖或者覆膜养护啊? 点击展开... 我也觉得得加点稳泡剂
Clowny 高级配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2020-12-08 帖子 560 反馈 266 积分 1,550 QQ 632307098 微信 18700189370 2022-12-02 #5 一般用AES或者AOS加稳泡剂配发泡剂,泡沫混凝土需要泡大而且稳定,里面的引气组分和稳泡剂的改性是最核心的问题
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,127 解答 114 反馈 9,700 积分 68,918 2022-12-02 #6 Clowny 发表: 一般用AES或者AOS加稳泡剂配发泡剂,泡沫混凝土需要泡大而且稳定,里面的引气组分和稳泡剂的改性是最核心的问题 点击展开... AES不稳定,以前好像用松香的挺多的。 没有研究过,好的发泡剂非常难搞,就像好的cmc似的,可遇不可及
Clowny 发表: 一般用AES或者AOS加稳泡剂配发泡剂,泡沫混凝土需要泡大而且稳定,里面的引气组分和稳泡剂的改性是最核心的问题 点击展开... AES不稳定,以前好像用松香的挺多的。 没有研究过,好的发泡剂非常难搞,就像好的cmc似的,可遇不可及
高 高级工程师 配方师 2 后起之秀 武林高手 2 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2018-06-08 帖子 316 解答 1 反馈 123 积分 2,276 微信 wsh68xt 2022-12-02 #7 张书豪 发表: 请问有没有大佬做过泡沫混凝土?我按24L量计算最后只打了12-13L,泡沫损失还是很严重。还有就是拆模后该如何进行养护呢? 点击展开... 可以自养,一定要注意表面养护。浇筑体量大、厚度厚的话最好不用一次浇筑。
张书豪 发表: 请问有没有大佬做过泡沫混凝土?我按24L量计算最后只打了12-13L,泡沫损失还是很严重。还有就是拆模后该如何进行养护呢? 点击展开... 可以自养,一定要注意表面养护。浇筑体量大、厚度厚的话最好不用一次浇筑。
书 书大豪同学 见习生 注册 2022-10-17 帖子 11 反馈 0 积分 86 QQ 357154715 微信 18352861265 2022-12-02 #8 高级工程师 发表: 可以自养,一定要注意表面养护。浇筑体量大、厚度厚的话最好不用一次浇筑。 点击展开... 我目前是研究生,在做泡沫混凝土的一个项目,平时在实验室里打泡沫砼,拆模后我是直接浸水养护的。每次测强度前烘干了4个小时左右,里面水分还是很多的。不知道需不需要加长烘干的时间
高级工程师 发表: 可以自养,一定要注意表面养护。浇筑体量大、厚度厚的话最好不用一次浇筑。 点击展开... 我目前是研究生,在做泡沫混凝土的一个项目,平时在实验室里打泡沫砼,拆模后我是直接浸水养护的。每次测强度前烘干了4个小时左右,里面水分还是很多的。不知道需不需要加长烘干的时间
小 小明同学 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2021-04-26 帖子 118 反馈 19 积分 749 2022-12-03 #9 张书豪 发表: 我目前是研究生,在做泡沫混凝土的一个项目,平时在实验室里打泡沫砼,拆模后我是直接浸水养护的。每次测强度前烘干了4个小时左右,里面水分还是很多的。不知道需不需要加长烘干的时间 点击展开... 很多年前我做泡沫混凝土的经验是,做容重轻的泡沫砼浸水养护,试件整体会酥化 记得以前的标准是烘干至恒重的要求,但烘干后和未烘干强度对比会有损失
张书豪 发表: 我目前是研究生,在做泡沫混凝土的一个项目,平时在实验室里打泡沫砼,拆模后我是直接浸水养护的。每次测强度前烘干了4个小时左右,里面水分还是很多的。不知道需不需要加长烘干的时间 点击展开... 很多年前我做泡沫混凝土的经验是,做容重轻的泡沫砼浸水养护,试件整体会酥化 记得以前的标准是烘干至恒重的要求,但烘干后和未烘干强度对比会有损失
高 高级工程师 配方师 2 后起之秀 武林高手 2 原创先锋徽章 江湖大侠 注册 2018-06-08 帖子 316 解答 1 反馈 123 积分 2,276 微信 wsh68xt 2022-12-05 #10 张书豪 发表: 我目前是研究生,在做泡沫混凝土的一个项目,平时在实验室里打泡沫砼,拆模后我是直接浸水养护的。每次测强度前烘干了4个小时左右,里面水分还是很多的。不知道需不需要加长烘干的时间 点击展开... 本来泡沫混凝土用水量都比较大了,没必要浸水养护,可以看下JG/T266标准,或者类似的公路用泡沫混凝土、屋面用泡沫混凝土标准
书 书大豪同学 见习生 注册 2022-10-17 帖子 11 反馈 0 积分 86 QQ 357154715 微信 18352861265 2022-12-05 #11 高级工程师 发表: 本来泡沫混凝土用水量都比较大了,没必要浸水养护,可以看下JG/T266标准,或者类似的公路用泡沫混凝土、屋面用泡沫混凝土标准 点击展开... T266上只说了标准养护