基层能不能铺贴瓷砖胶的最基本依据应是基层表面拉拔强度>0.4Mpa,这与瓷砖铺贴系统现场验收规范JGJ126或JGJ/T110相匹配。显然常规AAC砌块很难满足瓷砖铺贴系统对强度的要求,因此应对AAC墙体进行表面处理。
在厨卫内墙隔断中使用AAC砌块是比较有风险的,因为AAC砌块内含有大量贯通气孔,水和水蒸气极易通过,另外AAC表面吸水率很高,普通厨卫防水直接施工在AAC上容易分层脱落,涂膜中也存在大量针孔显著降低防水性能。因此AAC砌块比较适合干区隔墙,在厨卫和外墙个隔断中应慎用。
本贴中提到的耐冻融问题,工程中不存在大量应用情况。因为AAC基本都应用在室内干区,在有水环境和承重墙体中厨卫和外墙隔断中普遍存在工程问题。综上所述AAC的最佳适用场景为1)室内,2)干区。所以在AAC基层上测试瓷砖铺贴系统的耐冻融性能不具有工程应用意义。