• 欢迎访问本网站。如果您忘记登录密码,请点击找回密码本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

抹面砂浆抗裂性能检测标准/方法

NigelM

见习生
注册
2008-04-15
帖子
10
反馈
0
积分
25
外保温抹面砂浆抗裂性能重要性不需多讲,但是国标149、158等等里面并没有明确的要求,而个人感觉只用压折比来表征或者说衡量的话又有些不足。不知道诸位有么有什么比较好的或者说通用的衡量抗裂性能的方法,大家讨论下。
记得以前看过一篇文章,参照一个国外标准做的,具体内容记不太清了,大致上是在平板上钉上木条来约束砂浆然后通过周期性的灯照,风扇吹来模拟环境来检测。但是可惜那个文章找不到了:ft:
 
记得以前看过一篇文章,参照一个国外标准做的,具体内容记不太清了,大致上是在平板上钉上木条来约束砂浆然后通过周期性的灯照,风扇吹来模拟环境来检测。但是可惜那个文章找不到了

这个方法我也看过的,就是模拟实际的环境了

标准中的只通过压折比来作为衡量抗裂性的确是不合理的,这个标准在制定时,广大的标准编写者,还没有搞透保温呢,这可以理解啊,学术界、企业需要一个过程来了解、认识,从过失中进步

我觉得动态钢棒的绕曲是不错的,不过对材料的要求太高了
 
如果用横向变形来测试柔韧性会不会好一点?压折比真的是没啥可比性,添加了聚合物一般不会超过3.0的,149的抹面跟158的抗裂砂浆我目前为止还没碰到过不合格的,抗压跟抗折强敌超低的倒是碰到不少了,可是折算成压折比就满足标准指标了,真是没话讲!!!
 
记得以前看过一篇文章,参照一个国外标准做的,具体内容记不太清了,大致上是在平板上钉上木条来约束砂浆然后通过周期性的灯照,风扇吹来模拟环境来检测
应该是JC/T951-2005 水泥砂浆抗裂性能试验方法
 
"wanghuineng 发表:
记得以前看过一篇文章,参照一个国外标准做的,具体内容记不太清了,大致上是在平板上钉上木条来约束砂浆然后通过周期性的灯照,风扇吹来模拟环境来检测
应该是JC/T951-2005 水泥砂浆抗裂性能试验方法

好像就是这个,不过刚才仔细看了下这个办法应用的抹面砂浆上似乎有些局限性,比如试样厚度取多少?网格布怎么加入到试验中?等等
大家有兴趣的不妨讨论下
 
后退