晶 晶建帮 试验员 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2021-08-04 帖子 247 反馈 17 积分 1,669 QQ 885177637 微信 13142063237 2022-10-24 #1 水泥250 100重钙 砂补足 纤维素2.5 抗裂纤维等4 胶粉3 测出拉伸强度平均0.32 标准是0.7 所以现在的抗裂砂浆到底是啥?有点不明白,是因为检测时厚度3mm 5mm 导致拉伸强度这么低吗?
水泥250 100重钙 砂补足 纤维素2.5 抗裂纤维等4 胶粉3 测出拉伸强度平均0.32 标准是0.7 所以现在的抗裂砂浆到底是啥?有点不明白,是因为检测时厚度3mm 5mm 导致拉伸强度这么低吗?
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2022-10-24 #2
晶 晶建帮 试验员 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2021-08-04 帖子 247 反馈 17 积分 1,669 QQ 885177637 微信 13142063237 2022-10-24 #3 好雨知时节 发表: 查看附件 30621 点击展开... 按照这个标准,我试验的配方就是一个普通抹面砂浆吧,得加大水泥量才可以达到这个标准哈
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2022-10-24 #4 长沙晶建帮 发表: 按照这个标准,我试验的配方就是一个普通抹面砂浆吧,得加大水泥量才可以达到这个标准哈 点击展开... 其实挺好过的啊, 350的水泥, 重钙加点或者不加, 砂子, 纤维素醚2.5, PP纤维1、胶粉8公斤。
长沙晶建帮 发表: 按照这个标准,我试验的配方就是一个普通抹面砂浆吧,得加大水泥量才可以达到这个标准哈 点击展开... 其实挺好过的啊, 350的水泥, 重钙加点或者不加, 砂子, 纤维素醚2.5, PP纤维1、胶粉8公斤。
晶 晶建帮 试验员 新人进步徽章 武林新丁 原创先锋徽章 注册 2021-08-04 帖子 247 反馈 17 积分 1,669 QQ 885177637 微信 13142063237 2022-10-24 #5 好雨知时节 发表: 其实挺好过的啊, 350的水泥, 重钙加点或者不加, 砂子, 纤维素醚2.5, PP纤维1、胶粉8公斤。 点击展开... 我明白的,前辈,只是分149的那个大于0.1,是因为一个是薄抹灰?而158,大于0.7,是相较于厚抹灰吗?,如果贴瓷砖的话,只能参考158这个标准是吗
好雨知时节 发表: 其实挺好过的啊, 350的水泥, 重钙加点或者不加, 砂子, 纤维素醚2.5, PP纤维1、胶粉8公斤。 点击展开... 我明白的,前辈,只是分149的那个大于0.1,是因为一个是薄抹灰?而158,大于0.7,是相较于厚抹灰吗?,如果贴瓷砖的话,只能参考158这个标准是吗
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2022-10-24 #6 长沙晶建帮 发表: 我明白的,前辈,只是分149的那个大于0.1,是因为一个是薄抹灰?而158,大于0.7,是相较于厚抹灰吗?,如果贴瓷砖的话,只能参考158这个标准是吗 点击展开... 149已经不用了, 现在都按29906设计。 薄抹灰那个基材是保温层,当然拉伸强度低了, 建议把2个标准都找出来,详细阅读下。
长沙晶建帮 发表: 我明白的,前辈,只是分149的那个大于0.1,是因为一个是薄抹灰?而158,大于0.7,是相较于厚抹灰吗?,如果贴瓷砖的话,只能参考158这个标准是吗 点击展开... 149已经不用了, 现在都按29906设计。 薄抹灰那个基材是保温层,当然拉伸强度低了, 建议把2个标准都找出来,详细阅读下。
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2022-10-24 #7 长沙晶建帮 发表: 水泥250 100重钙 砂补足 纤维素2.5 抗裂纤维等4 胶粉3 测出拉伸强度平均0.32 标准是0.7 所以现在的抗裂砂浆到底是啥?有点不明白,是因为检测时厚度3mm 5mm 导致拉伸强度这么低吗? 点击展开... 这顶多算是抹灰和找平 按标准抗裂 做不过
长沙晶建帮 发表: 水泥250 100重钙 砂补足 纤维素2.5 抗裂纤维等4 胶粉3 测出拉伸强度平均0.32 标准是0.7 所以现在的抗裂砂浆到底是啥?有点不明白,是因为检测时厚度3mm 5mm 导致拉伸强度这么低吗? 点击展开... 这顶多算是抹灰和找平 按标准抗裂 做不过
凡 凡新裂 见习生 注册 2020-09-09 帖子 9 反馈 0 积分 332 QQ 121852425 微信 13077360026 2022-10-25 #8 按25181预拌砂浆做的,只是叫这个名字而已,粘接强度0.2就够了