保温砂浆配方讨论

你说的是板系统的还是颗粒系统的?是砂浆,还是保温浆料?
干得快,一种可能是你的保水增稠材料太少,另外的可能就是胶凝材料的凝结时间出了问题

需要你将问题说清楚,以及材料的使用过程说一下
 
大家好我说的是聚苯颗粒系统的,浆料.
施工是5cm的,上墙以后,大概在10分钟左右就有了硬化现象,
 
可以知道你的配方么?在没有看到配方之前,我只能说三点,第一保水剂少;第二,水泥添加量高;如果胶粉料干的快只要不影响施工那是好事.可以干工期.
 
可能原因:1、施工环境条件,比如大风高温;2、水泥用量和水灰比,水泥用量高或者水灰比小;3、聚苯颗粒形貌太碎 导致的;4、或者有人在原材料中用膨胀珍珠岩取代了部分聚苯颗粒。
 