U upspring 试验员 注册 2007-06-20 帖子 73 反馈 8 积分 213 QQ 6673977 2008-04-10 #1 屋面防水等级及防水层的耐用年限、设防要求 一级: 建筑物类别:特别重要的民用建筑和对防水有特殊要求的工业建筑。如国家级的特别重的博物馆、档案管、纪念性建筑、国家国际公共活动场所等 设防要求:三道或三道以上防水设防,其中应有一道合成高分子防水卷材,且只能有一道厚度不小于2MM的合成高分子防水涂膜 25年 二级: 建筑物类别:重要的工业与民用建筑、高层建筑。如重要的博物馆、图书馆、医院、宾馆、影剧院、行李房、要求较高的生产车间等 设防要求:二道防水设防,其中应有一道卷材。也可采用压型钢板进行一道设防。 防水层耐用年限:15年 三级: 建筑物类别:一般的工业与民用建筑。如住宅、办公楼、学校、旅馆、一般的工业厂房、仓库等 设防要求:一道防水设防或两种防水材料复合使用 防水层耐用年限:10年 四级: 建筑物类别:非永久性的建筑。如简易宿舍、简易车间等 设防要求:一道防水设防 防水层耐用年限:5年 一级:不允许渗水,结构表面无湿渍 二级:不允许漏水,结构表面可有少量湿渍 工业与民用建筑;总湿渍面积不应大于总防水面积(包括顶板、墙面、地面)的1/1000;任意100平米渍不超过1处,单个湿渍的最大面积不大于1/10平米。 其它地下工程:总湿渍面积不应大于总防水面积的6/1000;任意100平米防水面积上的湿渍不超过4处,单个湿渍的最大面积不大于2/10平米。 三级:有少量漏水点,不得有线流和漏泥砂 任意100平米防水面积上的漏水点数不超过7处,单个漏水点的最大漏水量不大于2.5L/D,单个湿渍的最大面积不大于0.3平米 四级:有漏水点,不得有线流和漏泥砂 整个工程平均漏水量不大于2L/平米•D;任意100平米防水面积的平均漏水量不大于4L/平米
屋面防水等级及防水层的耐用年限、设防要求 一级: 建筑物类别:特别重要的民用建筑和对防水有特殊要求的工业建筑。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,728 2008-04-14 #2 挺不错的 在CECS 的一个防水规程中有很详细的说明 感谢楼主,加精