请问设计用于地面的XPS板,其容重要求为≥35kg/m³,那么在抗压强度合格的情况下,容重为29是否可以不下不合格的结论

znztt

试验员
注册
2019-09-10
帖子
22
反馈
8
积分
374
QQ
598444846
地标重庆,请问设计用于地面的XPS板,其容重要求为≥35kg/m³,那么在抗压强度合格的情况下,容重为29是否可以不下不合格的结论,设计用于地面的板子的容重大小会产生什么影响啊!!!!
 
一般模塑板是以容重说话
挤塑板以压缩强度说话
一般情况容重高,压力高
主要是有的人认为挤塑聚苯板强度合格,那么容重越小越好,但是根据这份文件的要求是要求密度≥35,我的疑惑点就是是否强度合格,容重越低越好,针对设计用于地面的挤塑聚苯板,规定了容重大小,应该是有其原因。
 

附件

  • 重庆市民用建筑底层地面、架空楼板和地下室外墙.doc
    1.3 MB · 查看: 1

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!

附件

  • 重庆市民用建筑底层地面、架空楼板和地下室外墙.doc
    1.3 MB · 查看: 0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
哈哈哈,主要是有着这样一种想法,人物强度达标了,那么容重越低越好。
墙面和地面是完全不一样的。墙面当然是轻了好,但是做不出来啊。
再说,现在还有xps吗?防火不行啊
 
墙面和地面是完全不一样的。墙面当然是轻了好,但是做不出来啊。
再说,现在还有xps吗?防火不行啊
现在重庆还在用xps,是以前的一些设计,不过重庆的xps基本不用于高层外墙,墙面和地面完全不一样???
 

附件

  • 重庆市民用建筑底层地面、架空楼板和地下室外墙.doc
    1.3 MB · 查看: 0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
挤塑板容重和压强没有必然的联系。早起挤塑板进入国内的时候,ZF机构不理解挤塑板的性能,再加上国内挤塑板厂家产品质量良莠不齐,为了保证抗压强度,固引用了10801.1中模塑板相关的容重对应压强的方法来判定挤塑板的好坏。其实在02版挤塑板的国家标准中压根就没提过密度或者容重的要求,18版中也没有。
在较低容重下,可实现较高抗压强度,是挤塑板厂家生产工艺高超的体现。你看OWENS Corning的挤塑板他是真空发泡工艺,在同等生产250KPa的挤塑板时它的容重只有25Kg。比常压产品(陶氏化学、可耐福)要低4-5kg。成本优势得以体现。难道说OC的挤塑板也不合格吗?
现今国内挤塑板厂家,例如孚达可以在60kg容重下把挤塑板的压强做的1000KPa以上,比其他厂家要轻20kg。所以挤塑板的容重不是检验挤塑板产品质量的参考数据。
 
