Z ZCTY 见习生 注册 2007-01-23 帖子 8 反馈 0 积分 20 2007-01-29 #1 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003中检测粘接砂浆的浸水后拉伸粘接强度的试块何时置入水中养护? 是要按照原强度拉伸粘接强度试块的制作方法制作完成,养护7天之后再放入水中静置48小时取出吗? 原文: 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003 6.3粘接剂 6.3.1拉伸粘接强度 拉伸粘接强度按照JG/T3049-1998中5.10进行测定。 建筑室内用腻子 JG/T 3049-1998 5.10.2.1 将图2所示硬聚氯乙烯或金属型框置于70mm×70mm×20mm砂浆块上,将腻子填满型框,用刮刀平整表面,除去型框,同时在40mm×40mm×10mm水泥砂浆块上薄刮一层约0.1~0.2mm厚的腻子,然后二者对放,轻轻按压,在标准条件下养护7天,即为试件。此项试验做5个试件为一组。 5.10.3 浸水后粘结强度试验 5.10.3.1 按5.10.2.1同时制作5个试件。 5.10.3.2 按GB 9779-88中5.6.3的方法(如图6所示),将试件水平置于水槽底部符合GB 178的标准砂上面,然后注水到水面距离砂浆块表面约5mm处,静置48h后取出。试件侧面放置,在50±3℃恒温箱内干燥24h,再置于试验条件下24h,然后按5.10.2.2测定粘结强度。
膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003中检测粘接砂浆的浸水后拉伸粘接强度的试块何时置入水中养护? 是要按照原强度拉伸粘接强度试块的制作方法制作完成,养护7天之后再放入水中静置48小时取出吗? 原文: 膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统JG149-2003 6.3粘接剂 6.3.1拉伸粘接强度 拉伸粘接强度按照JG/T3049-1998中5.10进行测定。凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,396 解答 112 反馈 9,642 积分 68,652 2007-01-31 #4 国标要求很明确了。不用很计较的,试验这东西,有时候要小心,有时候要粗心点。就像养护一样,那么好的养护条件干什么啊? 如果你送检时检测机构停电了,你的材料就不合格了啊