刘 刘飞 见习生 注册 2007-10-05 帖子 47 反馈 1 积分 217 QQ 602419506 2008-04-06 #1 有个挤塑板外墙保温工程,他的抹面砂浆抹了厚度1.5mm。没刮腻子时不裂,刮上腻子就裂了。和那些方面有关。请大家发表一下见解。
liguangqiu 技术总监 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 终身成就徽章 注册 2007-05-24 帖子 2,647 解答 2 反馈 387 积分 4,261 QQ 308306097 2008-04-06 #2 那就是腻子柔性不够,引起开裂。你把腻子曾刮掉,看看抹面层开裂没有,就知道结果了
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,758 2008-04-06 #4 抹面砂浆也太薄了吧 用在外墙保温外面的腻子,一定要具有比较好的柔性,否则很容易开裂的, 哪怕是一开始没有开裂,时间长了,也很容易出问题的,特别是当外面的腻子比较厚时 你这个现象就是腻子的问题,如果抹面没有开裂,抹了腻子后就开裂,就是腻子的柔性比抹面差很多,板材在温度的变化下,出现不同程序的动态变形,刚性腻子自身的柔性不能抵消板材的形度,就会出现开裂 腻子与抹面是粘结在一起的,外面的腻子开裂了,在应力的作用下,也会把里面的抹灰层拉裂的 这么容易理解的 没有很好的办法,把腻子铲掉,重新做弹性腻子。这种案例是很多很多的,主要是没有经验,保温工序与涂装工序没有衔接好
抹面砂浆也太薄了吧 用在外墙保温外面的腻子,一定要具有比较好的柔性,否则很容易开裂的, 哪怕是一开始没有开裂,时间长了,也很容易出问题的,特别是当外面的腻子比较厚时 你这个现象就是腻子的问题,如果抹面没有开裂,抹了腻子后就开裂,就是腻子的柔性比抹面差很多,板材在温度的变化下,出现不同程序的动态变形,刚性腻子自身的柔性不能抵消板材的形度,就会出现开裂 腻子与抹面是粘结在一起的,外面的腻子开裂了,在应力的作用下,也会把里面的抹灰层拉裂的 这么容易理解的 没有很好的办法,把腻子铲掉,重新做弹性腻子。这种案例是很多很多的,主要是没有经验,保温工序与涂装工序没有衔接好
zscqh 试验员 注册 2008-03-10 帖子 398 反馈 14 积分 568 QQ 115208912 2008-05-07 #6 几种砂浆的柔韧性差距太大,而且抹面层过薄....肯定要裂..
T tmidt 见习生 注册 2008-05-07 帖子 36 反馈 1 积分 47 2008-05-10 #8 1.5mm就算用了网格布能起的作用也十分有限..且不说易导致抗裂层不合格. 只能说是偷工减料的原因吧