聚合物水泥防水砂浆搅拌引气处理,失水损失快!

空留琴与笛

见习生
注册
2022-09-07
帖子
13
反馈
1
积分
392
QQ
842260201
微信
17814671333
各位大佬们,我们公司现在试验聚合物防水砂浆,有一个配方满足设计标准,但是在搅拌锅里面搅拌出来和搅拌枪搅拌出来完全不是一个状态,容重差距大这是怎么回事呢?而且聚合物防水水泥砂浆试验失水过快有什么好的处理方法建议吗?
 
哪个状态引气多?搅拌机引入气泡比较多的
聚合物防水砂浆有可能聚合物多,引气和缓凝比较厉害一些
试验失水过快,没太好的办法,纤维素,可以低高掺试试。这个984标准比较烦。
 
哪个状态引气多?搅拌机引入气泡比较多的
聚合物防水砂浆有可能聚合物多,引气和缓凝比较厉害一些
试验失水过快,没太好的办法,纤维素,可以低高掺试试。这个984标准比较烦。
凯旋大哥你好,搅拌枪搅拌10kg左右和搅拌锅2kg左右搅拌出来完全不一样,10kg的引气多有什么好的建议吗!
 
纤维素谜加多了怕太黏,怕施工性不好更容易引起开裂
 
胶粉25 4W纤维素0.3 触变0.3 消泡0.3...淀粉0.2
触变,消泡,加了有何用?对于批刮类材料来说,一点鸟用没有,还起反作用。该加的不加,既然是防水材料,憎水剂和胶材呢?强度何来?耐水性何来呢?
 
触变,消泡,加了有何用?对于批刮类材料来说,一点鸟用没有,还起反作用。该加的不加,既然是防水材料,憎水剂和胶材呢?强度何来?耐水性何来呢?
大哥,为什么说批刮类材料加触变和消泡没有用呢?
 
大哥,为什么说批刮类材料加触变和消泡没有用呢?
纤维素太少了,保水率不够,上墙势必干得快;消泡剂一般用于自流平之类的浆料产品,批刮类产品一般不需要消泡剂。你只是给了小料配比,大料配比未说明,配方里乳胶粉加量确实多,但乳胶粉只是耐水,并不防水,防水效果一般来自于憎水剂,比如有机硅憎水剂。
 
纤维素太少了,保水率不够,上墙势必干得快;消泡剂一般用于自流平之类的浆料产品,批刮类产品一般不需要消泡剂。你只是给了小料配比,大料配比未说明,配方里乳胶粉加量确实多,但乳胶粉只是耐水,并不防水,防水效果一般来自于憎水剂,比如有机硅憎水剂。
像加入胶粉的目的主要是在于提高粘结能力,加入的有憎水剂,纤维素我试了一下提高掺量,施工很困难!
 
P.O42.5水泥 350
粉煤灰/重钙 50
70~110目 细砂 600
HPMC 1.5~2.5
乳胶粉 15
有机硅憎水剂 2~4
PP纤维 1~2
提高施工性可以加艾维贝301或采用薄抹灰专用的纤维素醚,比如HK-102S
谢老哥;)
 