消防水池做防水用JS还是渗透结晶好?

三型js可以吗?
对于水池、游泳池这种负载有变化的地方,必须要有一层弹性防水涂料才可以。
水量变化,水压是变化的,只是钢性不行的。
三型K11,仅适用于家装,聊胜于无,没有多少防水效果的。
 
我们单位的消防水池一直漏水,看来要重新做防水。
 
一个4米深的消防水池需要做防水,用js还是渗透结晶比较好?
建筑设计混凝土采用刚性防水混凝土(一般掺加膨胀剂,以膨胀补偿混凝土的收缩,减少裂缝,提高密实性,做好了可以没有裂缝;大规模施工中一点裂缝不发生极不容易,只要有裂缝,刚性防水混凝土的防水功能就大打折扣。),迎水面采用柔性防水(卷材或柔性防水涂料),个人认为防水卷材人工在缝隙焊接时只要有漏焊,就会产生漏水点,个别部位和混凝土的粘接空鼓,在建筑基础回填时较大快装料也容易将卷材与混凝土空鼓部位撞破产生漏水点;柔性防水涂料和混凝土结合紧密,涂抹时连续作业,连接部位不会漏水,大块料回填时不会砸坏,防水把握性较好;在背水面采用可承受一定水压的具有抗裂性能和较高粘接强度和抗压强度的刚性防水涂料;成为三防建筑防水结构。
 