李 李哥 见习生 注册 2008-03-30 帖子 6 反馈 0 积分 20 2008-03-30 #1 我是上海的保温厂家,我现在碰到一个问题,去办交易证的时候,我的备案证明里面只有膨胀聚苯板薄抹灰系统的,可工地上我做了XPS板,到底能不能办交易证的呢?
C chenzgww 见习生 注册 2007-10-29 帖子 93 反馈 1 积分 96 2008-12-03 #5 XPS保温板不适合外墙外保温系统,因为它会开裂!因此,在JG 149-2003的3.4中明确排除XPS板。国外也基本上不用它!
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,726 2008-12-03 #6 GB/T149-2008模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统征求意见稿 http://www.drymt.com/threads/7481/
X xiaoyan00 见习生 注册 2008-08-16 帖子 34 反馈 1 积分 107 2009-01-07 #7 GB/T149-2008模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统征求意见稿 是VIP才能下呢
Z zhangsiming 见习生 注册 2009-02-18 帖子 11 反馈 1 积分 22 2009-02-19 #9 xps 板系统的说明 "李哥 发表: 我是上海的保温厂家,我现在碰到一个问题,去办交易证的时候,我的备案证明里面只有膨胀聚苯板薄抹灰系统的,可工地上我做了XPS板,到底能不能办交易证的呢? 点击展开... 现在我们上海市正在修订144标准,我们把XPS涂料系统已经纳入到144进来了,面砖系统暂时还没有纳入,从08年9月30日已经开始取消挤塑板的备案,要各单位编制上海市推荐应用技术规程以后才可以回复备案。。
xps 板系统的说明 "李哥 发表: 我是上海的保温厂家,我现在碰到一个问题,去办交易证的时候,我的备案证明里面只有膨胀聚苯板薄抹灰系统的,可工地上我做了XPS板,到底能不能办交易证的呢? 点击展开... 现在我们上海市正在修订144标准,我们把XPS涂料系统已经纳入到144进来了,面砖系统暂时还没有纳入,从08年9月30日已经开始取消挤塑板的备案,要各单位编制上海市推荐应用技术规程以后才可以回复备案。。