• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

抹面砂浆整体出现上墙后流挂,初凝时间长,多次调整加水量,仍存在这个问题

StevenQi1

试验员
注册
2019-08-15
帖子
30
反馈
9
积分
87
抹面砂浆整体出现上墙后流挂,初凝时间长,多次调整加水量,仍存在这个问题。请教是配方哪里出现了问题?
1a62514e2b26245628eb8db40308cde.jpg
 
你倒是把配方 发出来啊。 抹面砂浆基本上这么多年,也没听说过有流挂的。难道你配方都是粉煤灰?
实在抱歉,我是买的厂家材料,干施工的。厂家肯定是不会给我配方的,只是在研究,在材料配方可能导致这个抹面出现流挂特性的因素有哪些。厂家看这个情况躲都来不及…o_O
 
实在抱歉,我是买的厂家材料,干施工的。厂家肯定是不会给我配方的,只是在研究,在材料配方可能导致这个抹面出现流挂特性的因素有哪些。厂家看这个情况躲都来不及…o_O
你干施工的, 按照这个流挂方式,根本和施工没关系啊, 基本就是材料的事啊。难道你干施工的时候,正好透水了?
 
你干施工的, 按照这个流挂方式,根本和施工没关系啊, 基本就是材料的事啊。难道你干施工的时候,正好透水了?
要是局部出现这个问题,说是内部有明水冲刷出现这个流挂效果还是有可能的,但是现场是普遍存在的。开始以为是加水加多了,少加水略显粘稠也是流挂,不定形。厚度控制没有问题。也不是外部水冲刷,因为外部水冲刷不是这个效果。实验室按GB/T29906检测,强度、柔韧性都没有问题,就是这个施工性差标准里有没找到对应条文,只有一个1.5-4h可操作时间的要求。
我初步判断,厂家应该是调整了配方适应夏季施工,夏季气温高,水分蒸发快,开放时间缩短,所以厂家为保证一定时间内仍有施工性,微调配方(如增加保水剂等助剂用量)以延长可操作时间。但是前段时间降雨频繁,空气湿度长期处在较高的百分比含量,导致水分蒸发并不快。所以,抹面长时间处于一个含水量较高的状态导致流挂。
但以上只是推测,具体会影响抹面砂浆这个流挂的配方因素有哪些,比如楼上提到的纤维素醚质量和含量影响年度这些,我还是比较好奇。多学一些,方便和厂家battle…
 
你干施工的, 按照这个流挂方式,根本和施工没关系啊, 基本就是材料的事啊。难道你干施工的时候,正好透水了?
顺便请教:除纤维素醚外,HPMC、粉煤灰在抹面砂浆中的掺加量会不会导致这种流挂问题?
 
首先我判断你这个工地应该是管理比较严格,工人施工前有墙面润湿,很有可能是有明水就开始抹灰了,第一张图是反碱了吗?还是抹灰出来以后砂浆颜色就是这种白色?一般普通砂浆是不会出现流挂的,除非搅料的工人稠度打高了,那也不应该啊,那种砂浆大工不会用的,根本不好上墙,一边粉一边垮
 
首先我判断你这个工地应该是管理比较严格,工人施工前有墙面润湿,很有可能是有明水就开始抹灰了,第一张图是反碱了吗?还是抹灰出来以后砂浆颜色就是这种白色?一般普通砂浆是不会出现流挂的,除非搅料的工人稠度打高了,那也不应该啊,那种砂浆大工不会用的,根本不好上墙,一边粉一边垮
外墙,施工抹面砂浆基本都是刮在保温层上,他这个是大连地区, 要么是岩棉保温, 要么就是改性EPS板, 谁在施工前也不会往保温层上浇水。 基本断定是产品原因。 一个抹面砂浆,就是70岁的种地大爷上墙刮,也不会流成这样。除非产品就是这类的。
 
可以测一下砂浆的标准需水量,如果标准需水量下还是有流挂,是厂家砂浆的问题,要让厂家的技术调整配方。
 
实在抱歉,我是买的厂家材料,干施工的。厂家肯定是不会给我配方的,只是在研究,在材料配方可能导致这个抹面出现流挂特性的因素有哪些。厂家看这个情况躲都来不及…o_O
肯定是厂家的问题
抹面是不可能存在流挂的问题的,即使是加水量超标,也不会有这么明显的流挂问题
只能说明,厂家的配方有问题,或者说成本降得太低了,纤维素省了

砂浆的表观看不出来什么,不过砂子过细倒是能看出来的。
 
关注下砂浆的生产日期,如果生产的时候天气比较热,但是是施工的时候天气凉下来了,生产商加的缓凝和气温不匹配,导致凝结时间长了?
再一个点就是砂浆进场之后,怎么保存的,有没有下雨,施工前有没有下雨,砂浆是否受潮了?
看你表面色差那么大,感觉板子表面是有水的,否则不会白一块黑一块的。如果是终凝前下雨了,那应该都是比较均匀的,是否可以按这个思路排查一下。
 
可以测一下砂浆的标准需水量,如果标准需水量下还是有流挂,是厂家砂浆的问题,要让厂家的技术调整配方。
您这个意见非常有实践性的,厂家给的配比应该是产品标准,如果这样还是出现流挂自然证明是材料问题了,我就不用再去研究材料的配方问题了。感谢!
 
后退
顶部