我也在考虑是砂浆粘稠度的问题,影响了材料施工性。请教您,像这种情况,可以通过什么试验检测一下其材料问题么?砂子级配稍粗一点,纤维素醚的品牌质量、粘度的选择很重要。
要是局部出现这个问题,说是内部有明水冲刷出现这个流挂效果还是有可能的,但是现场是普遍存在的。开始以为是加水加多了,少加水略显粘稠也是流挂,不定形。厚度控制没有问题。也不是外部水冲刷,因为外部水冲刷不是这个效果。实验室按GB/T29906检测,强度、柔韧性都没有问题,就是这个施工性差标准里有没找到对应条文,只有一个1.5-4h可操作时间的要求。你干施工的, 按照这个流挂方式,根本和施工没关系啊, 基本就是材料的事啊。难道你干施工的时候,正好透水了?
HPMC不会流挂除非超底粘的那种,还是概率,减水剂加多了是会流顺便请教:除纤维素醚外,HPMC、粉煤灰在抹面砂浆中的掺加量会不会导致这种流挂问题?
外墙,施工抹面砂浆基本都是刮在保温层上,他这个是大连地区, 要么是岩棉保温, 要么就是改性EPS板, 谁在施工前也不会往保温层上浇水。 基本断定是产品原因。 一个抹面砂浆,就是70岁的种地大爷上墙刮,也不会流成这样。除非产品就是这类的。首先我判断你这个工地应该是管理比较严格,工人施工前有墙面润湿,很有可能是有明水就开始抹灰了,第一张图是反碱了吗?还是抹灰出来以后砂浆颜色就是这种白色?一般普通砂浆是不会出现流挂的,除非搅料的工人稠度打高了,那也不应该啊,那种砂浆大工不会用的,根本不好上墙,一边粉一边垮
肯定是厂家的问题实在抱歉,我是买的厂家材料,干施工的。厂家肯定是不会给我配方的,只是在研究,在材料配方可能导致这个抹面出现流挂特性的因素有哪些。厂家看这个情况躲都来不及…
您这个意见非常有实践性的,厂家给的配比应该是产品标准,如果这样还是出现流挂自然证明是材料问题了,我就不用再去研究材料的配方问题了。感谢!可以测一下砂浆的标准需水量,如果标准需水量下还是有流挂,是厂家砂浆的问题,要让厂家的技术调整配方。