麦 麦鱼郎 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2016-07-14 帖子 52 反馈 20 积分 123 QQ 292243405 微信 18650388809 2022-08-18 #1 主要检测三项 干密度 抗压强度 导热系数 新国标对于干密度和抗压都做了调整,目前做了一些实验 水灰比1.1:1 湿密度610 水泥800 粉煤灰169 玻珠7立方(容重120) 20万HPMC 7KG 胶粉20 聚乙烯醇4 请教论坛的老师们,大家认为这个能过一型吗
主要检测三项 干密度 抗压强度 导热系数 新国标对于干密度和抗压都做了调整,目前做了一些实验 水灰比1.1:1 湿密度610 水泥800 粉煤灰169 玻珠7立方(容重120) 20万HPMC 7KG 胶粉20 聚乙烯醇4 请教论坛的老师们,大家认为这个能过一型吗
pinkyyoung 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2019-04-30 帖子 230 反馈 140 积分 844 QQ 279612441 2022-08-18 #2 610的容重成形出来应该没太大问题,不过还是建议做两组试块烘干测一下干密度,也不用按标准非要养护28天,值得一提的是15次的冻融循环和导热系数,拉伸粘结强度和压剪粘结强度有器材的话建议做一下,送检的话胶粉20-25都不过分,你们那边都检测哪些数据,是按设计图纸要求检测还是全数据都要
610的容重成形出来应该没太大问题,不过还是建议做两组试块烘干测一下干密度,也不用按标准非要养护28天,值得一提的是15次的冻融循环和导热系数,拉伸粘结强度和压剪粘结强度有器材的话建议做一下,送检的话胶粉20-25都不过分,你们那边都检测哪些数据,是按设计图纸要求检测还是全数据都要
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2022-08-18 #3 你这估计够呛。干密度都有可能超下限啦。 你这纤维素醚和珠子也太多了。
麦 麦鱼郎 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2016-07-14 帖子 52 反馈 20 积分 123 QQ 292243405 微信 18650388809 2022-08-18 #4 好雨知时节 发表: 你这估计够呛。干密度都有可能超下限啦。 你这纤维素醚和珠子也太多了。 点击展开... 您做的话 一般多少珠子就能够达到
麦 麦鱼郎 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2016-07-14 帖子 52 反馈 20 积分 123 QQ 292243405 微信 18650388809 2022-08-18 #5 pinkyyoung 发表: 610的容重成形出来应该没太大问题,不过还是建议做两组试块烘干测一下干密度,也不用按标准非要养护28天,值得一提的是15次的冻融循环和导热系数,拉伸粘结强度和压剪粘结强度有器材的话建议做一下,送检的话胶粉20-25都不过分,你们那边都检测哪些数据,是按设计图纸要求检测还是全数据都要 点击展开... 测帖子里头说的三项 干密度 抗压强度和导热系数
pinkyyoung 发表: 610的容重成形出来应该没太大问题,不过还是建议做两组试块烘干测一下干密度,也不用按标准非要养护28天,值得一提的是15次的冻融循环和导热系数,拉伸粘结强度和压剪粘结强度有器材的话建议做一下,送检的话胶粉20-25都不过分,你们那边都检测哪些数据,是按设计图纸要求检测还是全数据都要 点击展开... 测帖子里头说的三项 干密度 抗压强度和导热系数
pinkyyoung 配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2019-04-30 帖子 230 反馈 140 积分 844 QQ 279612441 2022-08-18 #6 好雨知时节 发表: 你这估计够呛。干密度都有可能超下限啦。 你这纤维素醚和珠子也太多了。 点击展开... 所以才建议他实际材料成型试块测一下
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2022-08-19 #7 pinkyyoung 发表: 所以才建议他实际材料成型试块测一下 点击展开... 麦鱼郎 发表: 您做的话 一般多少珠子就能够达到 点击展开... 5-6立。 纤维素醚5公斤 左右吧。 胶粉最好在20公斤以上。 还是兄弟你是按哪个新国标啊, 我这是GB/T20473-2006
pinkyyoung 发表: 所以才建议他实际材料成型试块测一下 点击展开... 麦鱼郎 发表: 您做的话 一般多少珠子就能够达到 点击展开... 5-6立。 纤维素醚5公斤 左右吧。 胶粉最好在20公斤以上。 还是兄弟你是按哪个新国标啊, 我这是GB/T20473-2006
麦 麦鱼郎 试验员 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 注册 2016-07-14 帖子 52 反馈 20 积分 123 QQ 292243405 微信 18650388809 2022-08-19 #8 好雨知时节 发表: 5-6立。 纤维素醚5公斤 左右吧。 胶粉最好在20公斤以上。 还是兄弟你是按哪个新国标啊, 我这是GB/T20473-2006 点击展开... 您好,是按新国标GB/T20473-2021,导热没变,干密度和抗压都提高了
好雨知时节 发表: 5-6立。 纤维素醚5公斤 左右吧。 胶粉最好在20公斤以上。 还是兄弟你是按哪个新国标啊, 我这是GB/T20473-2006 点击展开... 您好,是按新国标GB/T20473-2021,导热没变,干密度和抗压都提高了
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2022-08-20 #9 麦鱼郎 发表: 您好,是按新国标GB/T20473-2021,导热没变,干密度和抗压都提高了 点击展开... 嗯 ,是 ,更新了标准,把珠子的含量降下来啦, 老标准有点不合理
L -Lai 试验员 1 新人进步徽章 注册 2019-11-04 帖子 100 反馈 23 积分 295 2022-12-10 #13 好雨知时节 发表: 5-6立。 纤维素醚5公斤 左右吧。 胶粉最好在20公斤以上。 还是兄弟你是按哪个新国标啊, 我这是GB/T20473-2006 点击展开... 大神、新标现在已经出来了,GB/T 20473-2021。2006是老标准了。
好雨知时节 发表: 5-6立。 纤维素醚5公斤 左右吧。 胶粉最好在20公斤以上。 还是兄弟你是按哪个新国标啊, 我这是GB/T20473-2006 点击展开... 大神、新标现在已经出来了,GB/T 20473-2021。2006是老标准了。
L -Lai 试验员 1 新人进步徽章 注册 2019-11-04 帖子 100 反馈 23 积分 295 2022-12-10 #14 麦鱼郎 发表: 主要检测三项 干密度 抗压强度 导热系数 新国标对于干密度和抗压都做了调整,目前做了一些实验 水灰比1.1:1 湿密度610 水泥800 粉煤灰169 玻珠7立方(容重120) 20万HPMC 7KG 胶粉20 聚乙烯醇4 请教论坛的老师们,大家认为这个能过一型吗 点击展开... 楼主、你加粉煤灰,是怕压强不够、还是怕密度不够、还是怕导热系数不够?记住一点,能不加固体进去,导热系数自然会低。你这个配比,我觉得只能达到压强,其他2项你过不了。
麦鱼郎 发表: 主要检测三项 干密度 抗压强度 导热系数 新国标对于干密度和抗压都做了调整,目前做了一些实验 水灰比1.1:1 湿密度610 水泥800 粉煤灰169 玻珠7立方(容重120) 20万HPMC 7KG 胶粉20 聚乙烯醇4 请教论坛的老师们,大家认为这个能过一型吗 点击展开... 楼主、你加粉煤灰,是怕压强不够、还是怕密度不够、还是怕导热系数不够?记住一点,能不加固体进去,导热系数自然会低。你这个配比,我觉得只能达到压强,其他2项你过不了。
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,502 反馈 2,270 积分 8,769 QQ 1041294047 2022-12-13 #15 -Lai 发表: 大神、新标现在已经出来了,GB/T 20473-2021。2006是老标准了。 点击展开... 好的 收到。
月无影 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2021-02-22 帖子 246 反馈 34 积分 1,053 2022-12-19 #16 -Lai 发表: 楼主、你加粉煤灰,是怕压强不够、还是怕密度不够、还是怕导热系数不够?记住一点,能不加固体进去,导热系数自然会低。你这个配比,我觉得只能达到压强,其他2项你过不了。 点击展开... 提高包裹性?
-Lai 发表: 楼主、你加粉煤灰,是怕压强不够、还是怕密度不够、还是怕导热系数不够?记住一点,能不加固体进去,导热系数自然会低。你这个配比,我觉得只能达到压强,其他2项你过不了。 点击展开... 提高包裹性?
奥 奥砂新材料 高级配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2022-06-13 帖子 451 反馈 256 积分 1,981 2022-12-20 #17 某班的配方。 水泥po42.5R,585 砂子20-70目:75 煤灰或者重钙粉:75 二十万纤维素:3.5 触变剂或者淀粉酶:0.6 可分散性乳胶粉(专用):3 6mm短纤维:1 白木质纤维:2 玻化微珠:270kg 根据地方不同,有可能加减水剂。不知道真假,我试过,能过检。 至于你那边能不能过检,给个反馈。
某班的配方。 水泥po42.5R,585 砂子20-70目:75 煤灰或者重钙粉:75 二十万纤维素:3.5 触变剂或者淀粉酶:0.6 可分散性乳胶粉(专用):3 6mm短纤维:1 白木质纤维:2 玻化微珠:270kg 根据地方不同,有可能加减水剂。不知道真假,我试过,能过检。 至于你那边能不能过检,给个反馈。