你这个配方水泥用量不可能强度不够的,是要求多长时间上强度?减水剂加那么多?用的什么减水剂?HPMC的掺量可能你老板有矿,另外你这个配方不怕空鼓吗?修补用水16-18都是可以的,并且没有流动度要求,工人是批刮施工,建议砂子级配换成40-80 80-120 增加堆积密度,提高细级配可以提高平整度, 来点消泡吧尊重一下你的产品。还有你做试验的时候基层是否处理一下,界面剂不打就算了,你至少浇水润湿一下地面,清理一下浮灰啥的吧,你这个地面都吸水排气鼓包了
谢谢您的宝贵建议,这是做的小试,在地面干燥情况下做的,地面没有润湿,小试没有添加消泡剂,现在主要是做出来2小时的强度不行你这个配方水泥用量不可能强度不够的,是要求多长时间上强度?减水剂加那么多?用的什么减水剂?HPMC的掺量可能你老板有矿,另外你这个配方不怕空鼓吗?修补用水16-18都是可以的,并且没有流动度要求,工人是批刮施工,建议砂子级配换成40-80 80-120 增加堆积密度,提高细级配可以提高平整度, 来点消泡吧尊重一下你的产品。还有你做试验的时候基层是否处理一下,界面剂不打就算了,你至少浇水润湿一下地面,清理一下浮灰啥的吧,你这个地面都吸水排气鼓包了