wodeai 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-03-20 帖子 434 反馈 78 积分 923 2022-07-18 #1 350kg的425水泥 650kg的沙 2.5千克的hpmc 8kg的胶粉 2千克的木质素 0.5千克的抗裂纤维 砂浆开始搅拌的稠度正好,三五分钟后会变稠!必须加水再搅拌一次,就没事儿了!是什么原因呢?
350kg的425水泥 650kg的沙 2.5千克的hpmc 8kg的胶粉 2千克的木质素 0.5千克的抗裂纤维 砂浆开始搅拌的稠度正好,三五分钟后会变稠!必须加水再搅拌一次,就没事儿了!是什么原因呢?
好雨知时节 技术总监 终身成就徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 新人进步徽章 注册 2015-05-13 帖子 3,483 反馈 2,255 积分 8,688 QQ 1041294047 2022-07-18 #2 可能是纤维素醚的事,可能溶胀太慢了。
J jz1990 试验员 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2021-12-20 帖子 228 反馈 24 积分 1,437 QQ 994006291 2022-07-18 #3 这是瓷砖胶吗
L LCF 试验员 新人进步徽章 注册 2021-08-04 帖子 74 反馈 7 积分 713 QQ 371655485 微信 15184413586 2022-07-18 #4 眼一个,混凝土中遇到过这情况,刚开始搅拌使正常,10分钟内坍落度迅速损失,2次加水或减水剂搅拌后坍落度损失正常
magicc1015 论坛跑堂 管理成员 版主 管理组 武林高手 原创先锋徽章 江湖大侠 新人进步徽章 世外高人 特殊贡献徽章 后起之秀 注册 2011-07-06 帖子 800 解答 1 反馈 363 积分 2,473 QQ 644095508 2022-07-18 #5 换不做表面处理的就行了
F feiguojun 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2020-04-16 帖子 117 反馈 25 积分 1,470 QQ 349988374 微信 13735197779 2022-07-18 #6 大料也可能有问题,沙子含粉量过高了也可能导致增稠,水泥也有可能。
Clowny 高级配方师 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2020-12-08 帖子 562 反馈 266 积分 1,550 QQ 632307098 微信 18700189370 2022-07-18 #7 应该是高分子物质的溶解性问题
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2022-07-18 #8 LCF 发表: 眼一个,混凝土中遇到过这情况,刚开始搅拌使正常,10分钟内坍落度迅速损失,2次加水或减水剂搅拌后坍落度损失正常 点击展开... 这种通常是水泥的锅吧?
足 足智不多谋 初级工程师 新人进步徽章 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2007-06-17 帖子 430 反馈 44 积分 536 微信 13810963053 2022-07-18 #9 LCF 发表: 眼一个,混凝土中遇到过这情况,刚开始搅拌使正常,10分钟内坍落度迅速损失,2次加水或减水剂搅拌后坍落度损失正常 点击展开... 混凝土有这个可能是水泥原因,尤其52.5的容易有这个,初始损失快,后面又缓过来了
LCF 发表: 眼一个,混凝土中遇到过这情况,刚开始搅拌使正常,10分钟内坍落度迅速损失,2次加水或减水剂搅拌后坍落度损失正常 点击展开... 混凝土有这个可能是水泥原因,尤其52.5的容易有这个,初始损失快,后面又缓过来了
W WXQ非洲野狼 初级工程师 原创先锋徽章 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2017-03-18 帖子 384 反馈 47 积分 1,009 QQ 565065323 2022-07-18 #10 纤维素用的是不带S的
wodeai 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-03-20 帖子 434 反馈 78 积分 923 2022-07-18 #11 WXQ非洲野狼 发表: 纤维素用的是不带S的 点击展开... 带s是速溶的
wodeai 研发工程师 武林新丁 武林高手 原创先锋徽章 新人进步徽章 注册 2017-03-20 帖子 434 反馈 78 积分 923 2022-07-18 #12 jz1990 发表: 这是瓷砖胶吗 点击展开... 砂浆
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,406 解答 112 反馈 9,661 积分 68,725 2022-07-18 #13 wodeai 发表: 砂浆开始搅拌的稠度正好,三五分钟后会变稠!必须加水再搅拌一次,就没事儿了!是什么原因呢? 点击展开... 一种可能性是纤维素的耐碱性不好,粘度下降得快,只能加水再稀释。 也有可能是水泥,早凝太快。 水泥问题可以尝试加点葡萄糖酸钠,极少的量就行。 纤维素无解,换。
wodeai 发表: 砂浆开始搅拌的稠度正好,三五分钟后会变稠!必须加水再搅拌一次,就没事儿了!是什么原因呢? 点击展开... 一种可能性是纤维素的耐碱性不好,粘度下降得快,只能加水再稀释。 也有可能是水泥,早凝太快。 水泥问题可以尝试加点葡萄糖酸钠,极少的量就行。 纤维素无解,换。
L LCF 试验员 新人进步徽章 注册 2021-08-04 帖子 74 反馈 7 积分 713 QQ 371655485 微信 15184413586 2022-07-19 #15 邪恶海盗 发表: 这种通常是水泥的锅吧? 点击展开... 对啊,但是一般来说水泥换不了
F feiguojun 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2020-04-16 帖子 117 反馈 25 积分 1,470 QQ 349988374 微信 13735197779 2022-07-19 #16 wodeai 发表: 砂浆 点击展开... 带S 的是缓容的,他只是快速分散于水中,真正溶解和起粘的速度比不带S的要慢几分钟
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2022-07-19 #17 LCF 发表: 对啊,但是一般来说水泥换不了 点击展开... 我去年碰到过40分钟到工地严重发热,怼外加剂进去搅拌后浇,大概一个半小时的时候就终凝了,换了个罐重发一车正常,C50预制梁干废了一条...
L LCF 试验员 新人进步徽章 注册 2021-08-04 帖子 74 反馈 7 积分 713 QQ 371655485 微信 15184413586 2022-07-20 #18 邪恶海盗 发表: 我去年碰到过40分钟到工地严重发热,怼外加剂进去搅拌后浇,大概一个半小时的时候就终凝了,换了个罐重发一车正常,C50预制梁干废了一条... 点击展开... 发热后加外加剂混凝土会很快凝结
邪恶海盗 发表: 我去年碰到过40分钟到工地严重发热,怼外加剂进去搅拌后浇,大概一个半小时的时候就终凝了,换了个罐重发一车正常,C50预制梁干废了一条... 点击展开... 发热后加外加剂混凝土会很快凝结
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,010 反馈 683 积分 5,647 2022-07-20 #19 LCF 发表: 发热后加外加剂混凝土会很快凝结 点击展开... 不加外加剂不会很快凝结???