问题:
Q第14页:6.2.5条粘贴聚苯板的第二段时,标准描述"点框法适用于平整度较差的墙面,应保证粘结面积不小于30%,加强处见个体工程设计;条粘法适用于平整度较好的墙面。" 而在第19页,质量控制的7.6条“以粘结为主的每块聚苯板与墙面的总粘结面积不得小于30%。” 附录A的第24页,条粘法粘结示意与点框法粘结示意中,下注:“粘结剂涂抹面积不应小于板面的30%”。按第14页的6.2.5条描述,另附录A条粘法粘结示意中表示的间距计算,粘结剂涂抹面积为板面的22.22% 与当页的下注、第19页质量控制的7.6条要求,似乎相互矛盾,以何为准?
答案:
DBJ/T01-38-2002关于粘贴聚苯板粘结面积的解释:
1、点框法粘贴面积不得小于30%,P24页注点框法注释
2、条粘法完工后应是满粘,P24页图中示意为粘结剂的涂抹面积,由于涂抹高度为8-10㎜,施工完成后苯板与墙的粘贴面积基本达到满粘效果。
3、第7.6节提出聚苯板与墙面的粘贴面积不小于30%,为最低要求,与上述规定不矛盾。
4、按现行行业标准JGJ144-2004《外墙保温工程技术规程》北京市地标DBJ/01-97-2004《居住建筑节能保温工程施工验收规程》 ,粘贴面积已提高到不小于40%。
5、DBJ/T01-38修订版已通过专家审查,对点框法要求为不小于40%(涂料饰面)和50%(面砖饰面)。
