• 网站临时关闭注册。如果您忘记登录密码,请点击找回密码。本网站不收费,没有VIP,非赢利,资源分享仅供学习。

拉拔仪拉拔强度怎么理解

①砖贴在墙面上,时间天数越长,强度越高吗?
②试拉拔强度,有分砖的种类吗?用哪一种系列的砖来做拉拔测试。
③拉拔测试的强度数值是0.5以上就可以吗?

因为我买回来后,测试了一下,拉拔数值跟0.5差距有点大,砖已经贴了起码一年以上了。还是说要怎么看数值
 

附件

  • Screenshot_20220605-151845.jpg
    Screenshot_20220605-151845.jpg
    147.1 KB · 查看: 75
  • Screenshot_20220605-151810.jpg
    Screenshot_20220605-151810.jpg
    135.8 KB · 查看: 75

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
有专门的执行标准,再结合你的仪器说明说可以研究一下。
标准里面有砖的要求,仪器的说明书应该有受力面积的说明,原理是互通的。
 

附件

  • JCT 547-2017 陶瓷砖胶粘剂.pdf
    2.5 MB · 查看: 40

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!
关于瓷砖胶粘结强度的测试,应区分为产品质量控制层面和现场应用层面。
1)产品质量控制层面-指瓷砖胶生产企业在瓷砖胶产品开发,生产和发货过程中对瓷砖胶本身性能的检测,执行JC/T547-2017标准,不同的产品等级对应不同的性能指标,这种测试全部在标准试验条件下,采用标准底材,标准砖和标准成型和养护方法测定的。
2)现场应用层面-指瓷砖胶在现场施工应用中,对瓷砖铺贴系统的系统性粘结强度测试,涉及现场使用的所有系统组成,包括现场的基层,瓷砖胶,施工工艺,瓷砖和现场环境等等。执行JGJ 126-2015强制标准和JGJ/T110-2017推荐标准,是现场瓷砖铺贴养护一定时间后,现场切割瓷砖至规定尺寸,然后进行粘结强度测试,测试平均值>0.4Mpa.
从发问者的图片看显然是现场应用测试层面。因为现场应用测试是系统性的测试,需要考虑现场所有系统组成钥匙,比如瓷砖胶型号是否与现场瓷砖匹配,施工工艺是否合理,基层质量和基础处理是否合适等等。
再分别回答发问者的三个问题:
①砖贴在墙面上,时间天数越长,强度越高吗?
不一定-以前很多国内工程施工数年后瓷砖大面积脱落这些案例就说明了问题,瓷砖施工后会收到现场环境的影响,比如雨水,冰冻,冷热冲击,震动等等都会影响粘结强度。
②试拉拔强度,有分砖的种类吗?用哪一种系列的砖来做拉拔测试。
如果是对瓷砖胶单品进行测试,需根据JC/T547标准采购标准砖和标准混凝土板。如果是对工程现场进行系统测试,则选用与现场砖匹配的瓷砖胶等级并根据现场施工工艺进行施工。
③拉拔测试的强度数值是0.5以上就可以吗
现场测试要求是平均值>0.4Mpa,单点最低值>0.3Mpa。
 
1.就随着水泥水化程度时强度的发展而言,是存在一个先提高再降低的过程的。标准养护条件下,大概7到14天时的强度是最高的,没什么特殊添加剂的话是20天后会比较稳定不再具有明显的变化,水泥后续的反应和微小的强度变化其实是会发展相当长的时间的,总体来说是一个相当缓慢下降的过程。所以标准的强度是测28天的。实际条件下,受到施工方式、施工时间、施工环境风速、环境温度、湿度、基材吸水性、基材变形、瓷砖种类、有没有留缝、用什么填缝的影响,这个不好说。
2.有标准砖和标准混凝土板,不同的砖和基材测出的数据差距还是很大的,这个楼上说的很清楚了,想进一步了解建议仔细看看547标准和里面引用的其他标准。
3.拉拔强度是力值除以面积(牛每平方毫米)。0.5MPa是实验室下标准测试方法的测试数据,但不是说过了0.5就肯定没事,过了1.0还掉砖的也很多。好的产品也要有适合的施工方式,像现场掺水泥、施工不留缝、用很硬的水泥填缝、冷热温差大、瓷砖胶层太厚、用便宜的瓷砖胶粘玻化砖、单块砖块面积大都是导致掉砖的主要原因,具体原因具体分析了。
 
①砖贴在墙面上,时间天数越长,强度越高吗?
②试拉拔强度,有分砖的种类吗?用哪一种系列的砖来做拉拔测试。
③拉拔测试的强度数值是0.5以上就可以吗?

因为我买回来后,测试了一下,拉拔数值跟0.5差距有点大,砖已经贴了起码一年以上了。还是说要怎么看数值
图一3.565 试块应该是45*95的 实际强度应该是 0.83MPa
 
后退
顶部