Y yufeng0518 试验员 注册 2007-12-17 帖子 76 反馈 11 积分 157 QQ 65240021 2008-03-17 #1 在外墙外保温系统中,我在检测胶粘剂的粘结原强度时,EPS板80-100%深度锥形破坏,我用的EPS板的密度只有16-17,没有达到18-20的要求,强度数据没有达到标准中的0.1MP,这样的结果能说明问题吗?
在外墙外保温系统中,我在检测胶粘剂的粘结原强度时,EPS板80-100%深度锥形破坏,我用的EPS板的密度只有16-17,没有达到18-20的要求,强度数据没有达到标准中的0.1MP,这样的结果能说明问题吗?
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,118 解答 113 反馈 9,666 积分 68,762 2008-03-17 #2 如果是100%破坏,问题不是很大,我感觉 如果差得太多,就不一定的
liyang1001 试验员 注册 2007-05-24 帖子 174 反馈 24 积分 639 QQ 495898316 2008-03-26 #6 一般来讲 首先要看破坏界面 如果破坏位置在板和胶粘剂的界面层 再好的数据也不合格 如果破坏在板上,怎么都好说。