:confused在外墙外保温系统中,我在检测胶粘剂的粘结原强度时,EPS板80-100%深度锥形破坏,我用的EPS板的密度只有16-17,没有达到18-20的要求,强度数据没有达到标准中的0.1MP,这样的结果能说明问题吗?:(
 
我认为你的测试数据不能反映出胶粘剂的真实情况,建议你换板重测。
 
一般来讲
首先要看破坏界面
如果破坏位置在板和胶粘剂的界面层
再好的数据也不合格
如果破坏在板上,怎么都好说。
 
后退