灌浆料 2h抗压强度20MPa指标的灌浆料3h竖向膨胀率合格,但24h 倒缩怎么解决呢?膨胀剂采用的塑性膨胀剂和UEA膨胀剂

柠檬C

见习生
注册
2016-07-21
帖子
26
反馈
2
积分
88
各位大神,2h抗压强度20MPa指标的灌浆料3h竖向膨胀率合格,但24h 倒缩怎么解决呢?膨胀剂采用的塑性膨胀剂和UEA膨胀剂 希望看到的前辈们回复一下哦!谢谢!!!
 
各位大神,2h抗压强度20MPa指标的灌浆料3h竖向膨胀率合格,但24h 倒缩怎么解决呢?膨胀剂采用的塑性膨胀剂和UEA膨胀剂 希望看到的前辈们回复一下哦!谢谢!!!
24小时的倒缩,我感觉应该是塑性膨胀剂的问题
不要用那玩意,即可一天的膨胀性差一点,只要能过检,差不多就行,能不用就不要用那些引气的东西,后患无穷
 
24小时的倒缩,我感觉应该是塑性膨胀剂的问题
不要用那玩意,即可一天的膨胀性差一点,只要能过检,差不多就行,能不用就不要用那些引气的东西,后患无穷
谢谢您的解答!那请问哪种膨胀剂会好些呢?还有导致收缩的原因都有那些呢?现在用的硫铝酸钙膨胀剂,用的掺量比较大 总是24h比3h倒缩一点,要不就是3h收缩 主要没找到原因,尝试过降低水泥掺量、降低水灰比、增大膨胀剂掺量等方式
 