G gnemer 试验员 武林新丁 注册 2016-06-23 帖子 34 反馈 20 积分 286 QQ 1161668835 2022-02-14 #1 有什么比较好的混凝土早强剂,可以在低温(0-10°)区间,6小时强度快速发展至10-15MPa?不影响混凝土的和易性。
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,012 反馈 684 积分 5,654 2022-02-14 #2 我碰到这种要求都是直接拒绝的,因为他出不起价...
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,117 解答 113 反馈 9,666 积分 68,744 2022-02-16 #3 邪恶海盗 发表: 我碰到这种要求都是直接拒绝的,因为他出不起价... 点击展开... 混凝土应该比较好实现一些,体积大。不知道加一些用用少量特种水泥来混用的效果如何。 在砂浆中,前几年房地产火时,外墙保温就是在冰点左右施工,看着真是吓人,直接就加盐水,唉。
邪恶海盗 发表: 我碰到这种要求都是直接拒绝的,因为他出不起价... 点击展开... 混凝土应该比较好实现一些,体积大。不知道加一些用用少量特种水泥来混用的效果如何。 在砂浆中,前几年房地产火时,外墙保温就是在冰点左右施工,看着真是吓人,直接就加盐水,唉。
步 步行者-G 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2021-11-19 帖子 200 反馈 40 积分 504 2022-02-16 #4 做水下不分散混凝土的时候用过早强剂,不影响和易性,掺量为胶材的2%,还可以再加,凝结速度明显提前,不过6小时快速发展到10-15兆帕这个没经验,可以提高掺量试试,不过一定要做好保坍调整,要不混凝土损失的会比较快
做水下不分散混凝土的时候用过早强剂,不影响和易性,掺量为胶材的2%,还可以再加,凝结速度明显提前,不过6小时快速发展到10-15兆帕这个没经验,可以提高掺量试试,不过一定要做好保坍调整,要不混凝土损失的会比较快
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,012 反馈 684 积分 5,654 2022-02-16 #5 凯旋 发表: 混凝土应该比较好实现一些,体积大。不知道加一些用用少量特种水泥来混用的效果如何。 在砂浆中,前几年房地产火时,外墙保温就是在冰点左右施工,看着真是吓人,直接就加盐水,唉。 点击展开... 价格压倒一切,就现在混凝土二三十块利润的市场下,你觉得提这要求的人能给加多少钱?
凯旋 发表: 混凝土应该比较好实现一些,体积大。不知道加一些用用少量特种水泥来混用的效果如何。 在砂浆中,前几年房地产火时,外墙保温就是在冰点左右施工,看着真是吓人,直接就加盐水,唉。 点击展开... 价格压倒一切,就现在混凝土二三十块利润的市场下,你觉得提这要求的人能给加多少钱?
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,012 反馈 684 积分 5,654 2022-02-16 #6 David.G 发表: 做水下不分散混凝土的时候用过早强剂,不影响和易性,掺量为胶材的2%,还可以再加,凝结速度明显提前,不过6小时快速发展到10-15兆帕这个没经验,可以提高掺量试试,不过一定要做好保坍调整,要不混凝土损失的会比较快 点击展开... 所有的早强剂都会导致坍损大,这是必然的,所以不能说"不影响和易性"...
David.G 发表: 做水下不分散混凝土的时候用过早强剂,不影响和易性,掺量为胶材的2%,还可以再加,凝结速度明显提前,不过6小时快速发展到10-15兆帕这个没经验,可以提高掺量试试,不过一定要做好保坍调整,要不混凝土损失的会比较快 点击展开... 所有的早强剂都会导致坍损大,这是必然的,所以不能说"不影响和易性"...
步 步行者-G 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 原创先锋徽章 注册 2021-11-19 帖子 200 反馈 40 积分 504 2022-02-16 #7 邪恶海盗 发表: 所有的早强剂都会导致坍损大,这是必然的,所以不能说"不影响和易性"... 点击展开... 您说的对,所以要调整保坍,以满足施工要求