李 李洪伟 见习生 注册 2020-08-26 帖子 22 反馈 1 积分 190 QQ 728968241 微信 WX728968241 2022-01-26 #1 江西鹰潭地区凝灰岩做预拌干混砂浆,砂浆水料比超0.2%,前期未开裂,有同行有类似经验不?砂浆密度1800,7天强度仅50%,后期能增长吗?
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,038 反馈 700 积分 5,789 2022-01-27 #2 我觉得你要把配方和原材料检测指标发出来,7天50%地话按我的经验28天应该是达不到的...
凯旋 论坛义工 管理成员 版主 终身成就徽章 管理组 新人进步徽章 原创先锋徽章 特殊贡献徽章 武林高手 江湖大侠 世外高人 后起之秀 武林新丁 注册 2006-09-29 帖子 19,128 解答 114 反馈 9,700 积分 68,922 2022-01-29 #3 邪恶海盗 发表: 我觉得你要把配方和原材料检测指标发出来,7天50%地话按我的经验28天应该是达不到的... 点击展开... 7天50%的强度,应该是达不到的 砂浆的早强可能比混凝土还要明显一些。混凝土密实度高得多,砂浆的密实度要差很多,后期的强度增长也不明显。 这玩意没有一个公式,只能结合自己用的水泥/砂子,来做一些实验,总结出经验来才行
邪恶海盗 发表: 我觉得你要把配方和原材料检测指标发出来,7天50%地话按我的经验28天应该是达不到的... 点击展开... 7天50%的强度,应该是达不到的 砂浆的早强可能比混凝土还要明显一些。混凝土密实度高得多,砂浆的密实度要差很多,后期的强度增长也不明显。 这玩意没有一个公式,只能结合自己用的水泥/砂子,来做一些实验,总结出经验来才行
邪恶海盗 技术总监 武林新丁 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2021-12-15 帖子 2,038 反馈 700 积分 5,789 2022-01-29 #4 凯旋 发表: 7天50%的强度,应该是达不到的 砂浆的早强可能比混凝土还要明显一些。混凝土密实度高得多,砂浆的密实度要差很多,后期的强度增长也不明显。 这玩意没有一个公式,只能结合自己用的水泥/砂子,来做一些实验,总结出经验来才行 点击展开... 混凝土强度也没公式啊,都是根据统计数据来
凯旋 发表: 7天50%的强度,应该是达不到的 砂浆的早强可能比混凝土还要明显一些。混凝土密实度高得多,砂浆的密实度要差很多,后期的强度增长也不明显。 这玩意没有一个公式,只能结合自己用的水泥/砂子,来做一些实验,总结出经验来才行 点击展开... 混凝土强度也没公式啊,都是根据统计数据来
民 民科大叔 试验员 新人进步徽章 武林新丁 注册 2020-12-20 帖子 102 反馈 18 积分 173 QQ 706141286 微信 13678760640 2022-02-19 #5 最近我们在做福建漳州凝灰岩调配,凝灰岩机制砂生产砂浆的很少,玩得转的技术员更少,可以交流一下
李 李洪伟 见习生 注册 2020-08-26 帖子 22 反馈 1 积分 190 QQ 728968241 微信 WX728968241 2022-04-09 #6 民科大叔 发表: 最近我们在做福建漳州凝灰岩调配,凝灰岩机制砂生产砂浆的很少,玩得转的技术员更少,可以交流一下 点击展开... 用水量高,调整好骨料级配,控制每吨砂浆粉含量,控制砂浆拌合物密度,保水率很难达到,强度可以达到,粘结强度也可以。
民科大叔 发表: 最近我们在做福建漳州凝灰岩调配,凝灰岩机制砂生产砂浆的很少,玩得转的技术员更少,可以交流一下 点击展开... 用水量高,调整好骨料级配,控制每吨砂浆粉含量,控制砂浆拌合物密度,保水率很难达到,强度可以达到,粘结强度也可以。
李 李洪伟 见习生 注册 2020-08-26 帖子 22 反馈 1 积分 190 QQ 728968241 微信 WX728968241 2022-04-09 #7 施工现场有些许塑性裂纹,可考虑改善施工方案解决。
青 青岛砂浆 试验员 1 新人进步徽章 注册 2022-03-04 帖子 56 反馈 6 积分 748 2022-04-13 #8 外加剂可以复配一点减水剂 有的纤维素也会提高用水量 可以试着换一换 保水不好上墙一两天容易出裂纹
lelong 试验员 新人进步徽章 原创先锋徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2007-11-10 帖子 367 反馈 21 积分 431 2023-03-25 #9 民科大叔 发表: 最近我们在做福建漳州凝灰岩调配,凝灰岩机制砂生产砂浆的很少,玩得转的技术员更少,可以交流一下 点击展开... 是怎么解决强度偏低的问题的?
深 深海不蓝 见习生 注册 2020-11-25 帖子 6 反馈 1 积分 22 QQ 1808101884 微信 15232173920 2023-05-10 #10 青岛砂浆 发表: 外加剂可以复配一点减水剂 有的纤维素也会提高用水量 可以试着换一换 保水不好上墙一两天容易出裂纹 点击展开... 减水剂该复配多少呢,我感觉减水剂加多了也会影响强度啊