浩 浩文员 见习生 注册 2021-05-24 帖子 21 反馈 1 积分 248 QQ 337466013 微信 15228092191 2022-01-11 #1 请问轻质抹灰石膏抗折抗压强度用的哪个标准?用水泥胶砂和水泥净浆标准只能压出抗折,抗压压不出来?是我强度太低了吗?
小 小煤球 试验员 注册 2019-06-29 帖子 48 反馈 6 积分 830 2022-01-11 #2 浩文员 发表: 请问轻质抹灰石膏抗折抗压强度用的哪个标准?用水泥胶砂和水泥净浆标准只能压出抗折,抗压压不出来?是我强度太低了吗? 点击展开... 抹灰石膏的执行标准是:GBT 28627-2012 抹灰石膏,抗折压不出来有可能是强度低,另外也要看看设备精度,破坏时数值太小感应不到,可以盯着压力,当压力达到最大值在变小时手动停止,记录最大力再除以面积
浩文员 发表: 请问轻质抹灰石膏抗折抗压强度用的哪个标准?用水泥胶砂和水泥净浆标准只能压出抗折,抗压压不出来?是我强度太低了吗? 点击展开... 抹灰石膏的执行标准是:GBT 28627-2012 抹灰石膏,抗折压不出来有可能是强度低,另外也要看看设备精度,破坏时数值太小感应不到,可以盯着压力,当压力达到最大值在变小时手动停止,记录最大力再除以面积
C Charles.lc 技术总监 原创先锋徽章 新人进步徽章 后起之秀 武林高手 注册 2018-08-01 帖子 869 反馈 403 积分 4,410 QQ 1390154155 微信 18706252285 2022-01-11 #3 我们公司买的抗折抗压一体机也是这个问题,轻质抹灰石膏抗压偏低,3MPa以上还好测,3MPa以下就这样,我都是靠肉眼读数
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2022-01-11 #4 调下实验参数,降低起步压力值。 扛折擦边球的话,抗压测不出来。
一 一个名字 初级工程师 新人进步徽章 武林新丁 后起之秀 注册 2014-08-07 帖子 164 解答 1 反馈 37 积分 1,625 2022-01-12 #5 联系设备厂家,让他们调整下参数就行了。
夕 夕阳醉不了 配方师 武林高手 原创先锋徽章 后起之秀 武林新丁 注册 2012-04-11 帖子 362 反馈 150 积分 1,575 QQ 274580698 微信 18672959987 2022-01-21 #6 压力机量程没选合适,和我们这边实验室一样,300KN的机器测5MPa以下的抗压时有时候不出强度数据只看的到力值。当时买机器的人根本就不清楚检测数值在机器量程的20%-80%才是合适的,一般做石膏产品50KN的量程就够了
压力机量程没选合适,和我们这边实验室一样,300KN的机器测5MPa以下的抗压时有时候不出强度数据只看的到力值。当时买机器的人根本就不清楚检测数值在机器量程的20%-80%才是合适的,一般做石膏产品50KN的量程就够了
峥 峥之画 见习生 注册 2020-04-05 帖子 39 反馈 3 积分 268 QQ 1032114562 2022-08-07 #7 Charles.lc 发表: 我们公司买的抗折抗压一体机也是这个问题,轻质抹灰石膏抗压偏低,3MPa以上还好测,3MPa以下 夕阳醉不了 发表: 压力机量程没选合适,和我们这边实验室一样,300KN的机器测5MPa以下的抗压时有时候不出强度数据只看的到力值。当时买机器的人根本就不清楚检测数值在机器量程的20%-80%才是合适的,一般做石膏产品50KN的量程就够了 点击展开... 现在有解决办法吗? 点击展开...
Charles.lc 发表: 我们公司买的抗折抗压一体机也是这个问题,轻质抹灰石膏抗压偏低,3MPa以上还好测,3MPa以下 夕阳醉不了 发表: 压力机量程没选合适,和我们这边实验室一样,300KN的机器测5MPa以下的抗压时有时候不出强度数据只看的到力值。当时买机器的人根本就不清楚检测数值在机器量程的20%-80%才是合适的,一般做石膏产品50KN的量程就够了 点击展开... 现在有解决办法吗? 点击展开...
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2022-08-07 #8 有解决办法啊,调下参数就行的,你没找仪器厂家问吗?
峥 峥之画 见习生 注册 2020-04-05 帖子 39 反馈 3 积分 268 QQ 1032114562 2022-08-08 #9 腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 有解决办法啊,调下参数就行的,你没找仪器厂家问吗? 点击展开... 设备厂家给我了个最新的软件 里面有建筑石膏的 但跟我说需要另外的夹具 而且给我的最新软件还是错误的 里面试件居然居然是50x50的
腻子石膏砂浆技术陈工 发表: 有解决办法啊,调下参数就行的,你没找仪器厂家问吗? 点击展开... 设备厂家给我了个最新的软件 里面有建筑石膏的 但跟我说需要另外的夹具 而且给我的最新软件还是错误的 里面试件居然居然是50x50的
腻子石膏砂浆技术陈工 技术总监 终身成就徽章 武林新丁 武林高手 江湖大侠 注册 2014-11-11 帖子 6,708 解答 1 反馈 3,562 积分 13,838 QQ 799288726 微信 15853187609 2022-08-08 #10 峥之画 发表: 设备厂家给我了个最新的软件 里面有建筑石膏的 但跟我说需要另外的夹具 而且给我的最新软件还是错误的 里面试件居然居然是50x50的 点击展开... 调参数吧,挑一个就好了,但是我不记得是哪个。
峥之画 发表: 设备厂家给我了个最新的软件 里面有建筑石膏的 但跟我说需要另外的夹具 而且给我的最新软件还是错误的 里面试件居然居然是50x50的 点击展开... 调参数吧,挑一个就好了,但是我不记得是哪个。